PDA

Просмотр полной версии : Подключение датчика давления к пк с преобразованиями интерфейсов



LandLord06
30.04.2013, 16:49
Здравствуйте. Ситуация такова. Имеется датчик Давления Метран-100 МП1 в искробезопасном исполнении с выходом 4-20мА и необходимо с него снять данные на пк. Хочу собрать такую цепь Датчик Метран-100 МП1 с токовым выходом подключить к АС2-М для преобразования сигнала в цифровой RS485 и вынос кабеля метров на 150-200 из зоны испытаний, далее RS485 завести в преобразователь АС4 для перехода к USB и подключению к ПК. Работоспособна ли будет эта схема? И велика ли будет разница Если использовать вместо преобразователя АС4 с подключением по USB, АС3-М с выходом RS232 и подключением в COM порту ПК.
Еще интересует подойдет ли на замену конвертера интерфейсов ADAM 4520(4522) (RS485/RS232) конвертер АС3-М.
Возможно вопрос в целом глуповат, но не хотелось бы ошибиться:)

Yegor
30.04.2013, 17:08
Не взлетит. АС2-М это преобразователь цифровой токовой петли, а не аналоговой. Вам нужны какой-нибудь (http://www.owen.ru/catalog/14993508) модуль аналогового ввода и преобразователь 485−232/USB.

LandLord06
30.04.2013, 17:18
Не взлетит. АС2-М это преобразователь цифровой токовой петли, а не аналоговой. Вам нужны какой-нибудь (http://www.owen.ru/catalog/14993508) модуль аналогового ввода и преобразователь 485−232/USB.
Т.е. просто заменяем в запланированной схеме АС2-М на ОВЕН МВ110-2А и все взлетит?
А что касается конвертеров этих, не подскажете, взаимозаменится?

Yegor
30.04.2013, 17:31
заменяем в запланированной схеме АС2-М на ОВЕН МВ110-2А и все взлетит?Аппаратная часть будет работать. Со стороны софта нужна поддержка любого из протоколов, которые знает МВ110.
А что касается конвертеров этих, не подскажете, взаимозаменится?Если у компа есть последовательный порт, то берите преобразователь под 232. Те, которые 485-USB, в том числе овеновский, всё равно создают в системе виртуальный COM-порт — лишняя трансформация.

LandLord06
30.04.2013, 17:33
Благодарю вас!

alexx751
30.04.2013, 19:35
Вам еще барьер искрозащиты нужен...

LandLord06
01.05.2013, 07:14
Вам еще барьер искрозащиты нужен...

нее, в взрывобезопасной среде работать будем, а датчик взрывобезопасный по тому что на всякий случай покупали.

LandLord06
01.05.2013, 07:14
Еще поступило такое предложение датчик давления подключить прибору (измерителью) ТРМ200 (http://www.owen.ru/catalog/52912825) (параллельно датчику устанавить резистор номиналом 100 Ом), а прибор ТРМ200 с интерфейсов RS-485 с помощью АС4 уже подключается к ПК к USB. Как такой вариант вам?