Просмотр полной версии : трм 101и буст
Анатолий
29.04.2013, 14:36
сижу у печки .
Не могу запустить автонастройку.
оба параметра вкл на работу алт и р5 в работу
нуль с чертой на нуле горит АН и тишина
Анатолий
29.04.2013, 14:52
о через 5 минут вкл нагрев 3 сек 100% мощность , гаснет , "задумался"
скоки время идет автонастройка.
с компа не хочет связываться
Какая у Вас уставка?
С какой тем-ры начинаете запуск автонастройки?
Какой метод выставлен на БУСТ: по числу полупериодов или фазовый?
Анатолий
29.04.2013, 15:05
старт с 27
уставка 37
фазовое управление
Анатолий
29.04.2013, 15:27
стартанул с 28.3
стал 29.3
перелет 29.5
и опять задумался.
АН горит.
Анатолий
29.04.2013, 15:30
интересно
почему бы с начало выйти в заданную точку, а затем производить настройку параметров ПИД.
ЗДЕСЬ просто трм 101 уже был и на БУСТ дооооолго уговаривал
стартанул с 28.3
стал 29.3
перелет 29.5
и опять задумался.
АН горит.
Уставка 37, о каком перелете Вы пишете?
Прибор работает правильно.
Не доходя до уставки в режиме автонастройки ТРМ101 делает несколько колебаний и подбирает коэффициенты ПИД- регулятора, после чего выходит на уставку и совершает несколько колебаний около неё, корректируя при этом коэффициенты.
Анатолий
29.04.2013, 16:02
повтор топика 5
сколько времени , в среднем, проходит автонастройка?
Анатолий
29.04.2013, 16:07
"перелетом " я называю повышение Т после отключения нагревательного элемента.
По аналогии со станками с ЧПУ при позиционировании
Анатолий
29.04.2013, 22:28
час назад позвонил Заказчик и обрадовал -- вышли на режим. Спасибо за поддержку.
итого 8 часов автонастройки