PDA

Просмотр полной версии : ТРМ151 помогите настроить



evgen in owen
29.04.2013, 12:50
есть объект нагреваемый ТЭНом. два датчика разных концах объекта. объект прогревается неравномерно - свойство объекта, но со временем температура выравнивается за счет теплопроводности. надо настроить ТРМ так чтобы ТЭН включался по программе только при разности Т1-Т2 < 20 градусов. принято решение: канал 1 = (регулятор 1 по Т1 через вычислитель 1 = "повторитель" управляет ИМ1 по программе). канал 2 = (регулятор 2 через вычислитель 2 = "разность Т1 и Т2" управляет ИМ2). ИМ1 и ИМ2 = двухпозиционные. выходы ИМ соединены последовательно, т.е. если включен ИМ1, а Т1-Т2 > 20 то ИМ2 выключен и не даст нагревать пока разница не вернется в границы. проблема в том что не выходит поставить на регулятор 2 П-логику. где и что надо указать в конфигураторе ???. подскажите. Формально дохлая задача , но не могу решить.

G.Mark
30.04.2013, 10:09
Попробуйте использовать готовую модификацию №8 (Регулирование температуры и влажности). Но вместо форумы вычислителя №2 - "вычислитель разности" поставьте - "Взвешенная сумма" и весовые коэффициенты поставьте -1 и +1 для первого и второго входа соответственно.

Так же потребуется задать уставки (папка "Уставки")

Тип логики выбирается в папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №Х" - "Тип логики при ступенчатом режиме регулирования" - "П-образная"

evgen in owen
13.05.2013, 13:23
пробовал, однако не получилось
в приложенном файле обнаружилось непонятное:
на приборе одно, а в программе управления другое
файл длинноват, но все настройки и результат есть

Зоя
15.05.2013, 11:50
Вышлите мне на почту конфигурацию прибора. Для этого:
1. Считайте все параметры из прибора, далее
2. Файл->экспорт в dbf
3. Сохраняете файл и отправляете на zoya@owen.ru