PDA

Просмотр полной версии : Помогите настроить ПЧВ102-1К5



Alexey-kipia
27.04.2013, 16:22
Привет всем!
Тема такая: нужно срочно заменить частотник Omron J1000 на Овен ПЧВ102-1К5.
Оборудование: http://kamiglass.ru/unit/15038/kufra-2-(scv-system%2C-italiya)?utm_campaign=search_kufra_2&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=kufra&utm_term=kufra
Всего пять сигналов S1-S5 снимаемых с контактов реле ПЛК относительно общего провода. Активный ноль.
По сигналам S1 и S2 двигатель вращается вперед и назад.
S1 - "0" S2 - "1" -> вперед
S1 - "1" S2 - "0" -> назад
По сигналам S3-S5 установка фиксированных частот. По закону трехразрядной паралельной шины с шагом 6 Гц.:rolleyes:
S3 S4 S5
1 1 1 6 Гц рабочее движение стекла
0 1 1 12 Гц не помню
1 0 1 18 Гц начальная установка пистолета при включении станка
0 0 1 24 Гц рабочее движение пистолета
1 1 0 30 Гц
0 1 0 36 Гц
1 0 0 42 Гц
0 0 0 60 Гц А вот эта скорость немного не вяжется, но должна быть. Быстрое перемещение стекла
Вообще рабочие частоты из ряда 6, 12, 18, 24 и 60 Гц.
Между частотником и двигателем контактор, это я к тому, что выходные цепи в разрыве. Попадался частотник который выдавал ошибку обрыва цепи двигателя.:confused:
Разгон, торможение маленькие, сейчас точно не могу сказать сколько, но позже уточну.
Двигатель 0.55 кВт

Alexey-kipia
30.04.2013, 07:48
Ребят, что не возможно настроить этот частотник так, как мне нужно?
Странно и техподдержка не отвечает.:(

Трофимов Артем
30.04.2013, 09:29
Здравствйте, Alexey-kipia.
у ПЧВ можно заложить 1 дискретный вход на работа в прямом или обратном направлении. Т.е. при лог "0" - прямой ход, при "1" - реверс.
функция для дискретного входа -10. выставляете в параметр группы 5 от 10 до 15 ( в зависимости от номера клеммы , которой хотите воспользоваться)
По поводу скоростей - сами скорости задаются в массиве данных в параметре 3-10 ( обратите внимание, что этот параметр имеет 8 ячеек от 0 до 7 - это предустановленные задания)
Выбирать эти задания в рабочем режиме можете дискретными входами
функции для дискретных входов 16, 17 и 18. это нулевой , первый и второй биты маски предустановленных заданий, соответственно.
В зависимости от битовой маски будет выбрано задание из параметра 3-10 (осуществляется выбор ячейки из параметра).
Контактор лучше ставить перед ПЧВ , а не перед двигателем. Разрывая цепь питания между рабочим двигателем и ПЧВ , второй будет уходить в аварию ( заложенный алгоритм защиты ).
По поводу 60 Гц - сеть питания у вас 50 Гц? Если да , то тогда вам необходимо включить сверхмодуляцию инвертора - 14-03 выставьте 1. Это позволяет повысить выходную частоту.

Alexey-kipia
03.05.2013, 09:41
Тему можно закрыть.
Частотник запустил. Сделал в общем-то так, как написано в предидущем сообщении. Пускатель стоит между частотником и двигателем с завода, происходит переключение между двумя двигателями. Пока все работает, сегодня тестовая прогонка.

Геннадий Дементьев
08.05.2013, 23:38
Alexey-kipia
Частотник запустил. Пускатель стоит между частотником и двигателем с завода, происходит переключение между двумя двигателями.

Уважаемый Alexey-kipia!
Обращаю ваше внимание на необходимость защиты ПЧВ от ЭДС самоиндукции при коммутациях вращающегося АД.
В качестве защитных компонентов можно применять дискретные варисторы или модули пассивной защиты без подключения их заземляющих клемм к системам заземления или к нейтральному проводу.
Для ПЧВх-х-В (3*380В) подойдут варисторы с классификационным напряжением 470В (код 471) по схеме «звезда» на выходных клеммах пускателей, т.е. со стороны каждого АД.