Просмотр полной версии : ПЛК 160 + Ethernet



Сергей_SPB
25.04.2013, 00:48
не могу подключить!!! видео пример посмотрел много раз....подключение по USB и COM без проблем из Codesys. Может быть есть особенности???

capzap
25.04.2013, 06:16
нет ни каких особенностей, за исключением что IP-адрес это уникальный идентификатор и может не совпадать с тем адресом что на видео. Заходите в ПЛК-браузер, набирайте команду PLCInfo уточняйте какой адрес стоит в контроллере и настраиваете свой ПК таким образом, чтоб IP-адрес компьютера был в одной сети с плк. Если всё правильно сделали, пробуйте командой ping ххх.ххх.ххх.ххх убедиться что все верно послав её на оба устройства, если приходят ответы от обоих значит можно подключаться и через КДС

Сергей_SPB
30.04.2013, 00:19
посмотрел IP адрес своего ПЛК - 10.0.6.1 mask 255.255.255.0 , прописал все это в свойствах сетевого подключения. прописал в КДС порт 502 , но подключения нет . может порт надо другой?

Yegor
30.04.2013, 05:54
Вывод команды ipconfig (Виндус) и скриншот окна настроек соединения (Кодесис) в студию!

Gans
02.05.2013, 09:02
Здравствуйте, Сергей_SPB.

посмотрел IP адрес своего ПЛК - 10.0.6.1 mask 255.255.255.0
Указанный Вами IP-адрес по умолчанию является адресом шлюза, а не ПЛК160. Проверьте еще раз, если IP-адрес не меняли, то должен быть 10,0,6,10.
P. S. IP-адреса ПЛК и шлюза должны быть разными :) + конечно предыдущие советы бывалых.

Сергей_SPB
11.05.2013, 20:44
добавляю скриншоты , что не правильно сделал?

capzap
11.05.2013, 21:44
добавляю скриншоты , что не правильно сделал?

ну и чего Вы хотите, если у Вас плк и ПК один айпишник имеют

Сергей_SPB
11.05.2013, 23:58
Спасибо! я это только заметил ! ) все работает )))