PDA

Просмотр полной версии : Модульные ПЛК Модус



kонтакт
22.04.2013, 15:58
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Интересуют нюансы в эксплуатации ПЛК Модус 5684-0.
По условиям задачи требуется:
1. Использование СП 270 в качестве устройства ввода значений переменных и вывода сообщений оператору установки.
2. Дублирование сообщений/тревог через ВЭБ-сервер (возможность ВЭБ визуализации)
3. Архивирование измеренных параметров с привязкой ко времени, экспорт архива на внешний носитель (флешку)
4. Использование модулей 5620 (DI) и 5626 (DO)
5. Использование модуля 5634 (контроль параметров 3-фазной сети)
Если кто либо пользуется данным изделием прошу рекомендаций к использованию.

Кирилл Валюнин
23.04.2013, 14:12
Здравствуйте.
Для того чтобы использовать СП270, Вам понадобиться интерфейсный модуль Модус 5672.
Скажите, пожалуйста, Вы уже приобрели оборудование или пока будете писать проект без железа?
Если до этого не работали с Codesys v3, то рекомендуем посмотреть примеры (все-таки отличия от v2 достаточно серьезные)
http://www.owen.ru/catalog/66313469

kонтакт
24.04.2013, 09:34
Оформляется приобретение. К сожалению серийные 5634 пока отсутствуют, и 5626 хотелось бы с тиристорными выходами (чтобы исключить зависимость от состояния контактов реле). Рассматривается вариант с участием в тестировании предсерийных образцов. Спасибо за ссылочку по codesys v3.