PDA

Просмотр полной версии : Как перейти от ТРМ12-Pic на более новый ТРМ12А



Евген
24.03.2008, 10:53
Добрый день! На хлебопекарном производстве использовались ТРМ12-Pic для поддержания заданного режима работы горелки в печи, сейчас переходим на ТРМ12А, подскажите как можна расчитать коэффициенты уставок регулятора ??? Заранее благодарен

Зоя
24.03.2008, 12:51
Можно попробовать 2 варианта:
1 Вариант:
Вы устанавливаете те же значения ПИД- регулятора, что были на ТРМ12-PiC, далее подбором корректируете коэффициенты, см приложение Д пункт Д.1, руководства по эксплуатации прибора ТРМ12.
2 Вариант:
Скидываете параметры ПИД регулятора в нуль, далее ведете расчет как указано в приложение Д, пункт Д.2, руководства по эксплуатации прибора ТРМ12.

незарегистрированный
24.03.2008, 13:08
спасибо, будем пробовать..
результат сообщу..