PDA

Просмотр полной версии : Преобразователь сигналов тензодатчиков Seneca Z-SG



BSA
20.04.2013, 10:14
Вопрос такого характера, иметься модуль Z-SG с подключенным тензодатчиком и ПЛК 100 . Как средствами CoDeSys с ПЛК и через какие регистры Z-Sg по Modbas принять тару за 0 и откалибровать модуль по описаниям к Z-sg не чего не понятно и не получается сказываеться недостаток опыта, хотелось получить совета у знающих. Заранее благодарен!

Scream
30.04.2013, 14:01
В документации всё описанно.
Если не поймете, то задайте конкретный вопрос в личку.

Scream
30.04.2013, 14:09
напишу коротко.
для чтения веса
плк-мастер
в UMD создаём REAL input module
в его параметрах регистр ставим 63
command ставим 03

для чтения битов (5й стабильность)
там же создаём 8 bit in mod
регистр 65
ф-ция 03

для посылки комманд
registr out mod
регистр 67
ф-ция 06 (комманды читаем в РЭ) с её помощью можно делать юстировку
только с помощбю плк ........

валерий72
02.07.2013, 20:34
Вопрос повторяется у меня тоже не получается вес показывает а калибровать не пойму как (Вопрос такого характера, иметься модуль Z-SG с подключенным тензодатчиком и ПЛК 100 . Как средствами CoDeSys с ПЛК и через какие регистры Z-Sg по Modbas принять тару за 0 и откалибровать модуль по описаниям к Z-sg не чего не понятно и не получается сказываеться недостаток опыта, хотелось получить совета у знающих.) Заранее благодарен!

BETEP
02.07.2013, 22:43
Так и не парьтесь, читайте ADC_VAL, а в контроллере масштабируйте как хотите, и тару как удобно прикручивайте.
стабильность, тоже удобнее в контроллере определять.