Добрый день. Никак не могу разобраться, подскажите пожалуйста. К входам модуля МВ110-8А подключаю термопреобразователи сопротивления (Cu 50) и использую как сухие контакты. С сухими контактами проблем нет. А вот с сопротивлениями - да. У меня MasterOPC Universal Modbus Server показывает значение температуры без запятой. Т.Е фактическая температура 42,6, а сервер показывает 426. Подскажите, как добиться запятой. (использую SCADA систему). Спасибо.

SCADAMaster
18.04.2013, 15:49
Для этого используйте масштабирование.
У тега установите "тип данных в сервере" - float, включите у тега "Пересчет" и задайте коэффициент А равным 0.1
Вообще у нас есть специальный ролик по масштабированию на странице загрузки:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
http://www.youtube.com/watch?v=wWIhkWEsvZ0

mkv
18.04.2013, 15:59
Для этого используйте масштабирование.
Вообще у нас есть специальный ролик по масштабированию на странице загрузки:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
http://www.youtube.com/watch?v=wWIhkWEsvZ0
Большое спасибо. Да я то скачал ролики, но у меня на работе комп без звука. А работу на дом брать не хочется. Ещё раз спасибо. Всё заработало.

mkv
19.04.2013, 12:21
Добрый день. Ещё один вопрос по МВ110-8А. При работе по протоколу ОВЕН, SCADA выдаёт сообщение о неисправности датчика. А при работе по протоколу MODBUS сообщение не выдаётся. Подскажите пожалуйста, как это реализовать в MasterOPC Universal Modbus Server. Или это делается в самой SCADe?
Спасибо.

SCADAMaster
19.04.2013, 12:56
Дело в том, что ОРС никак не может определить обрыв датчика - он просто опрашивает регистр. Если возникает обрыв, то в приборе ОВЕН меняется один из регистров ("Статус") который и нужно анализировать, например при помощи скриптов. Про это у нас также есть видеопример:
http://www.youtube.com/watch?v=ri1U3YEbOJ8

МВ110-8А у нас уже есть готовый в библиотеке (с поддержкой определения признака качества) - просто импортируйте его в свой узел (через контекстное меню узла).
Но вообще советуем разобраться, как формировать скриптами признак качества (посмотреть видео).

mkv
19.04.2013, 13:38
Про это у нас также есть видеопример:
http://www.youtube.com/watch?v=ri1U3YEbOJ8.
Спасибо. Но придётся всё же смотреть дома. На работе Ютуб заблокирован.

МВ110-8А у нас уже есть готовый в библиотеке (с поддержкой определения признака качества)
Скажите, где взять библиотеку?
Спасибо.

SCADAMaster
19.04.2013, 13:45
Спасибо. Но придётся всё же смотреть дома. На работе Ютуб заблокирован.

У нас можно скачать обычные swf ролики, и смотреть офлайн.


С
МВ110-8А у нас уже есть готовый в библиотеке (с поддержкой определения признака качества)
Скажите, где взять библиотеку?
Спасибо.
Библиотека идет в комплекте с ОРС сервером. Вызовите контекстное меню узла, выберите "Импорт устройства". Библиотека с устройствами ОВЕН находится в папке:
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN\

В видеороликах это также показывалось.

mkv
19.04.2013, 13:52
SCADAMaster
Большое спасибо за помощь.
Видеоролики я то скачал. Да звука на компе нет (я выше писал).
Спасибо.