18.04.2013, 11:26
День добрый. Прошу просветить в следующем вопросе.
Имеется ПЛК150(slave) и СП270(master).
Возможно ли подключить СП270 (порт PLC по 485-му) к ПЛК (debug 232) через преобразователь RS232-485 АС3-М.
При соединении кабелем КС2 без преобразователя все работает.
По форуму полазил - ничего подобного не нашел.

Рабиндранат
19.04.2013, 13:08
Не получается.
http://prodota.ru/forum/public/style_emoticons/default/hmm.gif

mapav
13.06.2013, 15:40
И все таки. Неуж-то кроме меня никто не пытался подключить АС3-м к 232-debug?

Sergey666
13.06.2013, 15:59
Подключал .
Проверить соответствие Tx-Rx , Rx-Tx. Внимательно.

smk1635
13.06.2013, 17:23
Подключал .
Проверить соответствие Tx-Rx , Rx-Tx. Внимательно.

Если не получится перекинуть местами. :D
В руководстве АС3-М путаница в схеме подключения. Подсоединение на RG-45 и DB-9 не совпадают.

mapav
18.06.2013, 17:07
И в очередной раз: СПАСИБО!

Egerenok
15.03.2015, 00:05
Пример: соединения ПЛК160 с МВ110-8АС через АС3-М.Примечание: приём с МВ110-8АС рабочий-проверено, а МК110 ещё нет.

Gans
25.01.2016, 13:35
Здравствуйте, Egerenok.

Пример: соединения ПЛК160 с МВ110-8АС через АС3-М.Примечание: приём с МВ110-8АС рабочий-проверено, а МК110 ещё нет.
ОГРОМНОЕ СПААААСИИИИБО!!!
Около 8-ми часов угробил на подключения и оказалось плохой контакт между коннектором RJ12 и гнездом на ПЛК1ХХ.