Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста..
Есть 3-4 прибора МВА-8, соединённых с АС-3М в с com-портом компьютера.
Поставил OPC-сервер, добавил приборы, добавил сервер в MasterSCADA...
Сами переменные OPC SCADA видит, а вот их значения все по нулям...

Что я неправильно настроил?
В чём может быть проблема?

Заренее спасибо!

Сергей Бондаренко
23.03.2008, 20:24
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста..
Есть 3-4 прибора МВА-8, соединённых с АС-3М в с com-портом компьютера.
Поставил OPC-сервер, добавил приборы, добавил сервер в MasterSCADA...
Сами переменные OPC SCADA видит, а вот их значения все по нулям...

Что я неправильно настроил?
В чём может быть проблема?

Заренее спасибо!
Мало данных для выводов! По какому протоколу подключили? Какие адреса задали приборам? Мигает ли светодиод на АС3-М при опросе? и т.п. опишите технически подробно, тогда можно будет что-то сказать

Иван___
24.03.2008, 00:38
Протокол пробовал и Modbus и OWEN. Переменные называются по-разному (в этих двух протоколах). Но при использовании и того, и другого значения всех переменных равны 0.

По-поводу мигания лампочки - не смотрел, смогу написать только завтра :)

Сейчас у меня подключено два прибора. Адреса 8 и 16... При настройке через Конфигуратор по этим адресам Конфигуратор приборы видит...

Илья Глан
24.03.2008, 12:28
Проверьте, чтобы в OPC не стоял режим прослушивания линии, должна стоять галочка автоматический преобразователь... ну и проверьте настройки связи, порт, четность, скорость, адрес прибора и т.п.

Иван___
24.03.2008, 20:56
Всё, разобрался!
Действительно дело было в настройках =)

Большое спасибо!