Просмотр полной версии : Приборы "ОВЕН" --> Lectus OPC --> MasterSCADA. Периодические сбои связи. Почему?



Aleksandr_Sorokin
16.04.2013, 21:40
Есть сеть, состоящая из 16 приборов (3 - RWF40 от "Siemens", остальные от "ОВЕНа": ПЛК154, ПЛК110, ТРМ212, ТРМ202). Так вот периодически пропадает связь то вся целиком, то с некоторыми приборами. Лечится перезапуском по питанию пропавших приборов, перезагрузкой сервера, СКАДы или компа.
Приборы объединены витой парой и через преобразователь ОВЕН АС подключены к компьютеру.
В чём может быть причина регулярных отказов? Линии связи проложены отдельно от электрических линий силового электрооборудования, общая длина около 150-200 м.
Возможно, монтажниками не был поставлен согласующий резистор на противоположном конце от преобразователя интерфейсов лини связи. Может быть это причиной сбоев?
И как перезапускать сервер и СКАДу автоматически при зависании?

Спасибо.

Адрей
17.04.2013, 05:46
Преобразователь какой используете? Если USB то глюки будут, пока не замените на СОМ.

SCADAMaster
17.04.2013, 07:18
Возможно, монтажниками не был поставлен согласующий резистор на противоположном конце от преобразователя интерфейсов лини связи. Может быть это причиной сбоев?

Возможно.
В любом случае проблема находится на пути OPC - конвертер - приборы. Вам нужно смотреть логи OPC сервера - что именно происходит в данный момент.



И как перезапускать сервер и СКАДу автоматически при зависании?

Скада здесь не при чем.
Перезапустить OPC сервер можно. Для этого, в MasterSCADA у OPC сервера, на закладке "Опрос" есть поле "Переподключаться по условию". Перетащите в этом поле дискретную переменную - когда она перейдет в состояние "Вкл", скада отпишется от сервера, он должен будет закрыться, после этого скада снова подключиться к нему.
Сигнал на переподключение можно взять например от модуля "Событие" - у него есть специальная функция для анализа признака качества.


Если USB то глюки будут, пока не замените на СОМ.
Не обязательно. Есть и хорошие USB преобразователи - например, Moxa UPort1150i

Aleksandr_Sorokin
17.04.2013, 11:57
Преобразователь какой используете? Если USB то глюки будут, пока не замените на СОМ.

Преобразователь ОВЕН АС3-М RS-485/RS-232, протокол Modbus, режим RTU.

Данная СКАДа опрашивает ещё OPC "Логика" (протокол "СПСеть, подключение к компьютеру через преобразователь АПС79). Так вот с ним проблем нет - работает исправно и не виснет, связь не пропадает.

Преобразователи интерфейсов подключаются к компьютеру через контроллер COM-портов (PCI-подключение).

SCADAMaster
17.04.2013, 13:12
Данная СКАДа опрашивает ещё OPC "Логика" (протокол "СПСеть, подключение к компьютеру через преобразователь АПС79). Так вот с ним проблем нет - работает исправно и не виснет, связь не пропадает.

Как мы и писали ранее - проверяйте связь с приборами, а также ОРС сервер.

Aleksandr_Sorokin
17.04.2013, 16:00
Как мы и писали ранее - проверяйте связь с приборами, а также ОРС сервер.

Ладно, про связь понятно - проверить все соединения, всю трассу, настройки связи. А вот что в OPC проверять?

SCADAMaster
17.04.2013, 16:43
Попробуйте лог обмена посмотреть - что происходит в момент когда данные перестают поступать.