PDA

Просмотр полной версии : Помогите с подключением МВ110-224.pH



Givizub
16.04.2013, 19:22
Здравствуйте, нужно подключить МВ110-224.pH c интерфейсом RS-485 к ПК, но никак не выходит.
Есть сам модуль МВ110-224.pH и блок преобразования интерфейсов БПИ-485. Но программа-конфигуратор его не видит. При сканировании мигают светодиоды на БПИ. Но на модуле индикатор RS-485 загорается на пару секунд только при включении и потом гаснет.
Подключили, поставили резисторы на 100 Ом, согласно инструкции к БПИ, прозвонили и максимально укоротили длину обеих проводов, а отклика модуля нету.
Подскажите, в чем еще может быть проблема?

К модулю подключен имитатор сигнала электродa pH, термометра сопротивления и сравнительного электрода нету. Обязательны ли они?

Кирилл Валюнин
16.04.2013, 22:25
Попробуйте выставить на модуле заводские настройки (перемычка, дип. См. РЭ). 9600,8,n,1
В конфигураторе соответственно нажмите Заводские настройки. Связь должна установиться.

Givizub
19.04.2013, 10:47
Не помогает...
Все равно, та же ошибка "Не удалось установить связь с прибором!"

Может нужно подключать напрямую, без преобразователя интерфейсов?

Givizub
20.04.2013, 13:48
Получилось! Нужно было в самом БПИ поставить перемычки, которые отвечают за прием-передачу данных.