PDA

Просмотр полной версии : Проблема с МВА8



ITC
16.04.2013, 10:02
Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой: при подаче питания на МВА8 начинают одновременно мигать индикаторы «RS-485» и «Питание» с периодичность 1 раз в секунду. При этом прибор не виден в стандартном конфигураторе.
Что означает такая индикация и как лечить?

UPD: нашел на этом форуме (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1940) такую же проблему, но у нас ситуация другая: снятие питания с прибора не помогает. Подключение/отключение от компьютера тоже никак не влияет на ситуацию.

Александр Ч.
16.04.2013, 10:14
Так то RS485 при опросе как раз мигает примерно раз в секунду. Если же мигает питание видимо что-то с ИП. Бывает клеммник питания скручивают от усердия, печать на ножках рвется на плате.

ITC
16.04.2013, 10:19
Так то RS485 при опросе как раз мигает примерно раз в секунду.
Индикатор "RS-485" мигает раз в секунду даже если МВА8 не подключен к компьютеру. Прибор лежит на столе, просто подаем питание - оба индикатора мигают.

ITC
16.04.2013, 14:49
Вопрос направил в техподдержку.
Ответ: везите в ближайший сервисный центр.
Эх... Придется везти.

Кирилл Валюнин
16.04.2013, 22:32
К сожалению, удаленно нельзя все диагностировать. СЦ сможет компетентно установить причину такого поведения прибора.

Василий Кашуба
18.07.2013, 08:01
В моём проекте понадобились дополнительные входы сухой контакт, из модулей расширения только МВА8. После программирования МВА8 на сухие контакты, при замыкании контактов, вход изменяет своё значение, а вот при размыкании нет (работает как триггер, который можно сбросить только отключением питания и перезапуском программы). Помогите избавиться от этой проблемы.

Василий Кашуба
18.07.2013, 22:50
Аллоооооооооо! Эту тему кто нибудь просматривает? Куда все подевались?

Baitullin
19.07.2013, 12:15
2Василий Кашуба
А шунтирующие резисторы повесили на входы? стр. 63 РЭ

Василий Кашуба
29.07.2013, 14:04
Установил MDVV, теперь всё работает. Спасибо всем.

Terrano1992
31.07.2013, 13:31
Установил MDVV, теперь всё работает.
Лучше всего никогда не использовать режим "сухих контактов" в МВА8 (разве что для опроса контактов герконных реле). У МВА8 напряжение, прикладываемое к "сухому контакту" в момент опроса, очень низкое, всего несколько вольт. При малейшем окислении или загрязнении контактной группы все это хозяйство начинает глючить самым живописным и непредсказуемым образом.
МДВВ или М*110 в конечном итоге обходятся дешевле, чем непрерывные сбои в работе установки.

Василий Кашуба
31.07.2013, 15:19
Лучше всего никогда не использовать режим "сухих контактов" в МВА8 (разве что для опроса контактов герконных реле). У МВА8 напряжение, прикладываемое к "сухому контакту" в момент опроса, очень низкое, всего несколько вольт. При малейшем окислении или загрязнении контактной группы все это хозяйство начинает глючить самым живописным и непредсказуемым образом.
МДВВ или М*110 в конечном итоге обходятся дешевле, чем непрерывные сбои в работе установки.
Просто нужно было срочно добавить несколько дискретных входов, а под рукой только МВА8 оказался.

zendo057
31.07.2013, 22:56
В моём проекте понадобились дополнительные входы сухой контакт, из модулей расширения только МВА8. После программирования МВА8 на сухие контакты, при замыкании контактов, вход изменяет своё значение, а вот при размыкании нет (работает как триггер, который можно сбросить только отключением питания и перезапуском программы). Помогите избавиться от этой проблемы.

Какой режим выбран в параметрах модуля в строке work mode?

Василий Кашуба
31.07.2013, 23:10
Какой режим выбран в параметрах модуля в строке work mode?
Сейчас уже не скажу, так как стоит вместо МВА8, МДВВ и всё работает.