Требуется помощь в выборе приборов Овен, для изготовления модуля управления установкой.

Входные сигналы поступают от восьми контактных датчиков,
аналоговый сигнал (4 … 20 мА) - от датчика давления стороннего производителя,
контроль температуры установки осуществляется с помощью термометра сопротивления.
Выходные сигналы модуля управляют 14-ю исполнительными устройствами.
При свершении определенного события, нужно отправить SMS-сообщение о давлении в системе. Также, SMS необходимо отправить при появлении нештатных ситуаций.
Управление установкой и индикация происходящего процесса возлагается на сенсорную панель СП270.
Восемь "сенсорных" кнопок панели, должны обладать функцией "фиксации", т.е. при случайном провале питающего напряжения, состояние установки записывается в энергонезависимую память.
С появлением напряжения питания – работа установки возобновляется с места "останова".
Для исключения последствий "шаловливых рук" нужна функция "ограничение доступа".

Александр Ч.
16.04.2013, 09:33
ПЛК100-24.Р.М(8DI,6R), ИБП60, МВ110-224.2А, МУ110-224.8Р, ПМ01-24.АВ, АНТ.., СП270, БП60. Входов/выходов здесь по минимуму, плюс кабеля связи с панелью(на RS232 Debug ПЛК) и модемом(на RS232 ПЛК),кабель программирования панели, кабель Ethernet программирования ПЛК. По питанию можно конечно варьировать,но лучше все запитать =24 В, чтоб обезопасить от скачков питания сети.

Visako
16.04.2013, 11:12
Если я правильно понял: ПЛК не может запомнить свои переменные при внезапном отключении питания, с востановлением питания работа не может быть продолжена с момента "остановки"? Выход в применении бесперебойника.

capzap
16.04.2013, 11:50
Если я правильно понял: ПЛК не может запомнить свои переменные при внезапном отключении питания, с востановлением питания работа не может быть продолжена с момента "остановки"? Выход в применении бесперебойника.

Выход в глубоком изучении программирования, тогда получится и без доп.устройств