Просмотр полной версии : ТРМ 151-03 + ПКП 1Т
SOS!!!Подскажите пожалуйста, как на ТРМ 151-03 послать команду с ПКП 1Т о положении задвижки (к примеру, 70%). :confused: Система состоит из ПКП, ТРМ 151 и SCADA. ПКП управляет задвижкой, а ТРМ посылает команды на ПКП. Оба сидят на одной шине RS485 и связаны с ПК. С ПКП через RS на SCADA получаем сигнал о положении задвижки, необходимо этот сигнал послать на ТРМ, чтобы он зная положение задвижки, мог послать команду на управление ПКП. Как это сделать и возможно ли это на ТРМ 151???? Если нет, то какой контроллер необходимо взять для управления задвижкой с ПКП? Нужно позарез!!!!Заранее благодарю!!!:D :eek:
Ельцов Андрей
27.03.2008, 12:33
Здравствуйте Руслан.
Вы можете настроить ТРМ151 чтобы он видел параметр состояния задвижки.
Зайдите в конфигуратор на полный доступ. Войдите в сетевый входы и настройте один из них на параметр, который отвечает за положение задвижки. Настройте, ТРМ151 так, что он будет считать положение задвижки с того сетевого входа, который Вы настроили.
ТРМ151 будет вылавливать из сети тот параметр и принимать его.
Другой вопрос, что параметр этот будет в сети только тогда, когда ПК включен, если ПК выключен, то ТРМ151 не увидет состояния и будет работать не корректно.
Вопросов здесь много.
Спасибо за подсказку!:) :D