PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования на вентиляцию



zv_all
12.04.2013, 10:39
Здравствуйте всем.
Помогите подобрать оборудования фирмы ОВЕН под задачу:
Требуется система защиты отказа вентеляции.
Имееется 2 помещения:3,2м х 6,25м и 5м х 6,18м высота 2,5м
Недопустима понижение и повышение температуры на2 часа(от35 до 36,8 градусов цельсия)
Решено,при отказе системмы перекрывать 3 воздуховода в одной комнате и 2 в другой,с поддержанием температуры автономно,для этого стоят аварийные нагреватели-вентиляторы типа тропик по 2шт в комнату(один тропик -5квт.)
Есть идея взять 5 механизмов с двигателями (обратным возвратом),пид регулятор трм-148,обеспечить бесперебойным питанием(все),в комнату контроля вывести на АС-4 через компьютер все графики и на панель оператора ип-320 с сигнальными лампами.Для пущего контроля в коридорах поставить 2шт. трм1(чтобы с коридора было видно,с лампой авария).
Есть вариант взять ПЛК154,запрограмировать на 4 пид регулятора,остальная конфигурация та-же.
Но есть сомнения в надежности системы.
Пожалуйсто подскажите,что надежнее???

С уважением Володя!:confused:

Sergey666
13.04.2013, 11:42
Если вы собираетесь к штатному климат-оборудованию навесить аварийную систему , то для аварийной системы должны быть свои датчики температуры . Нагреватели - понятно для "сброса" температуры должны быть вентиляционные жалюзи.
ПИД регулятор - для нагрева лучше "набрать" "сухие" ТЭНы на требуемую мощность , а вентиляторы постоянно работают для теплосъема.ТЭНы коммутировать через твердотельное реле.
С ПЛК для такой задачи лучше не заморачиваться , нормально будет подобрать какой-нибудь ТРМ с 485 для связи с ПК.
Если на ПЛК150 делать можно для графиков и отображения поставить панель Delta ( пока модераторы спят) , в ней графики исторические классно отображаются и историю можно на внешнюю флэш писать .