PDA

Просмотр полной версии : Проверка выходов 12 и 13 симисторной оптопары на ТРМ101 (тип СР,2006 г.в.)



BRMC
09.04.2013, 17:27
Добрый день!:)
Подключили ТЭН (r=38 Ом) к ТРМ101 СР согласно рис.5.3 стр.40 руководства по эксплуатации данного прибора http://www.owen.ru/uploads/rie_trm101_567.pdf

Вместо симистора использовали 2 тиристора КУ202Н, термопара хромель-алюмель. R1=1 кОм, R2=100 Ом, С1=0.1мкф.

При включении прибора в режим "run" загорается светодиод К1, но нагрева не происходит. Переменное напряжение на клеммах нагрузки 0.260 В. Постоянное напряжение на выводах ТРМ №12 и 13 = 0 В.

ВОПРОС: как проверить работоспособность ТРМ101 в данном режиме подключения нагрузки (симисторная оптопара, реализованная через 2 тиристора, подключенных к выводам 12 и 13)?

пробовали использовать вместо 2 тиристоров симистор BTA06 600C - тоже самое...

Заранее большое спасибо за ответ!

Александр Ч.
10.04.2013, 09:03
1. Отключите питание нагрузки, отсоедините провода с клемм 12,13 прибора, остановите регулирование. Мультиметр в режиме прозвонки(где диод, у меня MY64) подсоедините к клеммам 12,13 и запустите прибор("RUN"). До запуска на мультиметре будет большое сопротивление( на индикаторе "1"), а после , по загоранию К1 - симистор откроется(если исправен), и увидите некое значение , меньше 1. В противном случае менять симистор.
2. К проводам от клемм 12, 13(без прибора) подсоедините тумблер вкл/выкл, подайте питание на нагрузку и включите тумблер. Если нет напряжения на нагрузке(лампочке к примеру для начала) -проверяйте схему, исправность внешних симистора, тиристоров.

BRMC
10.04.2013, 09:06
спасибо большое за ответ!:)
попробую проверить, отпишусь

BRMC
10.04.2013, 19:48
Проблема была решена перепайкой платы с оптосимистором внутри прибора ТРМ101.Оказалось, что при проверке оптосимистора на пробой я плохо припаял данную плату на место...

Спасибо!=)тему можно закрыть. Схема работает как с тиристорами КУ202Н, так и с симистором BTA12 600SW.