Доброго времени суток всем, дорогие друзья!
Помогите решить проблему новичку, связанную с установкой оборудования, и последующим программированием.

Суть: работаю в котельной. По городу стоят куча ЦТП. В нескольких из них подключена такая система диспетчеризации:
2 шт. МВА8, 1 шт. МДВВ, ПМ01 - 1шт. ПЛК 100 1шт, ибп + 20 датчиков типа ТСМ и ПД100-ДИ. + нужно вывести аварийные сигналы, вроде наличия питания на объекте, остановка насосов...

Предполагается, т.е. даже факт, что мы будем закупать такое же оборудование Овнов, что бы точь-в-точь повторить тоже самое.
Вы не подскажите, какой для этого нужно использовать софт, как подключить.. Я 1 раз это все вижу, до этого был опыт только лишь программирования ЧПУ станков.
Нужно что бы сигнал приходил на компьютер непосредственно в котельной.
Спасибо...

Ulya Franc
08.04.2013, 09:59
И подскажите, подойдут ли модули ввода МВА8 для всех ТСМ-в и ПД100 -ДИ предложеных на сайте, или только для определенных? Они напрямую поймут сигнал? :)

IVM
08.04.2013, 10:06
Доброго времени суток всем, дорогие друзья!
Помогите решить проблему новичку, связанную с установкой оборудования, и последующим программированием.

Суть: работаю в котельной. По городу стоят куча ЦТП. В нескольких из них подключена такая система диспетчеризации:
2 шт. МВА8, 1 шт. МДВВ, ПМ01 - 1шт. ПЛК 100 1шт, ибп + 20 датчиков типа ТСМ и ПД100-ДИ. + нужно вывести аварийные сигналы, вроде наличия питания на объекте, остановка насосов...

Предполагается, т.е. даже факт, что мы будем закупать такое же оборудование Овнов, что бы точь-в-точь повторить тоже самое.
Вы не подскажите, какой для этого нужно использовать софт, как подключить.. Я 1 раз это все вижу, до этого был опыт только лишь программирования ЧПУ станков.
Нужно что бы сигнал приходил на компьютер непосредственно в котельной.
Спасибо...
Нет никаких проблем. На сайте "ОВЕН" есть все необходимое.

Зоя
09.04.2013, 11:37
Доброго времени суток всем, дорогие друзья!
Помогите решить проблему новичку, связанную с установкой оборудования, и последующим программированием.

Суть: работаю в котельной. По городу стоят куча ЦТП. В нескольких из них подключена такая система диспетчеризации:
2 шт. МВА8, 1 шт. МДВВ, ПМ01 - 1шт. ПЛК 100 1шт, ибп + 20 датчиков типа ТСМ и ПД100-ДИ. + нужно вывести аварийные сигналы, вроде наличия питания на объекте, остановка насосов...

Предполагается, т.е. даже факт, что мы будем закупать такое же оборудование Овнов, что бы точь-в-точь повторить тоже самое.
Вы не подскажите, какой для этого нужно использовать софт, как подключить.. Я 1 раз это все вижу, до этого был опыт только лишь программирования ЧПУ станков.
Нужно что бы сигнал приходил на компьютер непосредственно в котельной.
Спасибо...

Для ПЛК100 Вы сами планируете писать программу?

Ulya Franc
09.04.2013, 15:05
Для ПЛК100 Вы сами планируете писать программу?
Да. Выбора фактически нет.

Ulya Franc
09.04.2013, 15:07
Или же, есть допустим возможность, подключиться пк к контроллеру, который в данный момент находится в работе, и скопировать логи?


Так же, хотелось бы узнать есть возможность сотворить "чудо" в лабораторных условиях? Т.е. скачать необходимый софт и попробовать сэмулировать работу контроллера?

Зоя
10.04.2013, 08:24
Скопировать программу из ПЛК100 нельзя, если у Вас нет исходников, то нужно писать самим.
Вы можете с нашего сайта скачать Codesys (http://www.owen.ru/catalog#59121080) и попробовать написать алгоритм, который должен отрабатывать контроллер.
В Codesys есть режим эмуляции.

Ulya Franc
10.04.2013, 10:20
Скопировать программу из ПЛК100 нельзя, если у Вас нет исходников, то нужно писать самим.
Вы можете с нашего сайта скачать Codesys (http://www.owen.ru/catalog#59121080) и попробовать написать алгоритм, который должен отрабатывать контроллер.
В Codesys есть режим эмуляции.

Хорошо, спасибо Вам. Начну изучать кодсис по примерам с сайта.
И ещё, если я правильно поняла, алгоритм работы такой:
Сигнал с датчиков T и P приходит напрямую на МВА8, каким-то образом обрабатывается и передается на ПЛК100. Далее коммутируется в ПЛК100, создается пакет который отправляется на пк. Предварительно нужно создать связь ПЛК100 с ПМ01, и ПЛК100 с пк, так?
т.е. не совсем понятно с чего начать алгоритм.. И извините за мою глупость, только начинаю в этой сфере работать(

mc_
10.04.2013, 10:57
Модули ввода опрашивают датчики сами по себе. ПЛК по мере необходимости (в реале - циклически с приличной скоростью) обращается к ним по rs-485, читает данные из регистров, обрабатывает их, формирует отчеты на модем и рулит исполнительными устройствами через модули вывода (запись в регистры). Всё по rs-485, протокол можно выбрать по своему вкусу (Modbus и иже с ним) - главное, чтобы все устройства его поддерживали.

Пантелеев Дмитрий
10.04.2013, 10:59
Алгоритм верный. Для более простого изучения рекомендую посмотреть примеры соединения модулей с ПКЛ и ПЛК с модемом.
Модули (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580 )
Модемы (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13582)