PDA

Просмотр полной версии : [ПЛК150]+[МВ110-224.1ТД] Настройки по 485



Frayl
05.04.2013, 08:13
Предистория: надо мне значит менять по 485 порту с плк150 менять длину фильтра скользящего среднего. Бодренько посмотрев в РЭ адрес 0х90, перевел в адрес для Codesys то бишь адрес регистра 144. Вроде все верно. Записываю туда значит 20. Ничего не происходит. Пошел читать дальше увидел что надо отправлять Init. Адрес этого инита 0х39. Для кодесиса значит 57. Ну записал снова 20 в длину фильтра и послал единицу для Init.
И тут понеслось...во первых перестали идти значения текущего измеренного напряжения. Значение идет как значение, полученное при делении на ноль. Тут у меня волосы зашевелились. Отключился. Решил соединиться конфигуратором - посмотреть, что же я натворил - соединиться не могу. Поставил перемычку на заводские сетевые настройки - подключился. Батюшки и правда в в длине фильтра скользящего среднего стоит кругленький "0".

В связи с этим два вопроса: как поменять длину фильтра по 485 (чуточку подробнее порядок действий). И почему у меня записался "0"?

Frayl
05.04.2013, 17:43
да уж. за целый день ни одного ответа. совсем безнадежный случай?