PDA

Просмотр полной версии : Соединение МВА8 и ПЛК150



Шаман
04.04.2013, 13:47
Здравствуйте. Проблема вот в чем:на ПЛК не поступают сигналы с входов МВА8. Входа настроены как "Датчики контактные (сухие)". Конфигуратор видит на входах нужные значения, а на ПЛК приходят 0. Соединение по RS-485, протокол modbus-ASCII, скорость - 9600. На протоколе ОВЕН тоже самое.

Николаев Андрей
04.04.2013, 14:06
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

Рабиндранат
04.04.2013, 17:32
Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?

Шаман
05.04.2013, 07:04
Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?

Нет, сигнал температуры тоже не идет

Vodi
05.04.2013, 07:44
попробуйте увеличить скорость обмена до 57к.

Шаман
05.04.2013, 09:44
Всё заработало. Поменял протокол на modbus-rtu и скорость 115200.