Просмотр полной версии : Соединение МВА8 и ПЛК150
Здравствуйте. Проблема вот в чем:на ПЛК не поступают сигналы с входов МВА8. Входа настроены как "Датчики контактные (сухие)". Конфигуратор видит на входах нужные значения, а на ПЛК приходят 0. Соединение по RS-485, протокол modbus-ASCII, скорость - 9600. На протоколе ОВЕН тоже самое.
Николаев Андрей
04.04.2013, 14:06
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
Рабиндранат
04.04.2013, 17:32
Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?
Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?
Нет, сигнал температуры тоже не идет
попробуйте увеличить скорость обмена до 57к.
Всё заработало. Поменял протокол на modbus-rtu и скорость 115200.