PDA

Просмотр полной версии : Как подключить МВУ8 к СПК207?



Feld_eger
04.04.2013, 13:19
Столкнулся с такой проблемой: не могу подключить МВУ8 к СПК207. в библиотеке ModulsOwenLib данного модуля нет. В CDS 2.3 данный модуль прописывается в Конфигурации ПЛК. В версии 3.5 этого раздела нет, подскажите выход из ситуации.

Николаев Андрей
04.04.2013, 14:08
На сколько я знаю ModBus поддержан\будет поддержан в конфигурации.
Точно знаю что с СПК поставляется библиотека и готовые примеры опроса модулей. МВУ8 аналогичен МУ110.

Alexander24
04.04.2013, 21:33
[QUOTE=Feld_eger;107244]Столкнулся с такой проблемой: не могу подключить МВУ8 к СПК207. в библиотеке ModulsOwenLib данного модуля нет. В CDS 2.3 данный модуль прописывается в Конфигурации ПЛК. В версии 3.5 этого раздела нет, подскажите выход из ситуации.[/QUOTE

Стопроцентно действенный метод - Удаляем CS и 2.3 и 3xx, после чистим и диски и реестр каким нибудь клинером. Ставим заново CS в последовательности 2.3, 3.5, 3.5SP1HF1, 3.5SP2. В 2.3 я думаю итак всё понятно, а вот при запуске CS 3.5 надо выбрать режим - профессионал. Библиотеки НИКАКИЕ на 3.5 ставить НЕ НАДО , они там есть итак, только таргет. Сам разруливал почти 2 недели.

Всем добра.

Рабиндранат
05.04.2013, 18:39
Собственно, СПК + МУ110-8Р. Настройки + проект в прикрепленном файле.
Модуль бодренько раз в секунду замыкал первую релюшку.
Исходя из описания, МУ аналогичен по адресации МВУ8.
Попробуйте (https://www.dropbox.com/s/kkacq6f1o06elia/МВУ8%20%2B%20СПК207.zip).

Feld_eger
09.04.2013, 10:56
Всем спасибо за совет, получилось через модбас.