Просмотр полной версии : МСД-200 и СИ8
patriotix
04.04.2013, 11:28
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, совместимы ли между собой СИ8 и МСД-200?
Есть информация, что МСД100 не совместим с СИ8, а как обстоит дело с МСД-200?
Внимание! МСД100 не может использоваться совместно с счетчиком импульсов СИ8.
http://www.owen.ru/catalog
Дело в том, что никак не удается настроить МСД-200 на прием данных с СИ8.
Чем можно было бы заменить МСД200 для выполнения задач архивирования?
Рабиндранат
04.04.2013, 18:43
А вообще считать не получается или же получается, но в результате неправдоподобные значения?
patriotix
05.04.2013, 06:32
Неправдоподобные значения.
HASH: 0xC173
Длина адреса: 8b
Индекс: -1, единицу тоже пробовал (что это вообще за параметр?)
Авария: Выкл
Десятичная точка: 0
Протокол: ОВЕН
Тип данных: пробовал все.
For: 8b_nP_1S
Скорость:9600
Длина линии: 0.3 м
Рабиндранат
05.04.2013, 10:11
Читали описание на описание передаваемых параметров СИ8 (хотя, как бы Вы указали адрес, если бы не читали :D)?
Там данные, по-моему, приходят в формате двоично-десятичном. Даже примерчик (http://www.owen.ru/catalog) есть считывания кол-ва импульсов (кажись) на ПЛК100.
Т.е. считываем 4 байта информации, а потом их нужно преобразовать. На МСД200 это, скорее всего, сделать так просто не удастся. Вот, если бы конфигуратор подшаманили и добавили бы тот тип переменной, которую читает с СИ8 с уже преобразованием... Эх!
А, может, я не прав, и это ужасная трагедия. (с)
Здравствуйте, к сожалению в МСД200 тип данных DEC_dot0 не поддержан.
Для архивации простейшим вариантом было бы подключить СИ8 к ПК и архивировать данные в OwenProcessManager.
Рабиндранат
05.04.2013, 14:35
Если честно, то вообще неясно: СИ8, вроде бы как отличный прибор. Ну, да, некоторые косяки имеются, но не критично. И такую непонятную передачу данных по сети организовали. Why?
Подключаю к порту PLC панели СП270 МСД100 (мастер) все работает, снимаю МСД100 и вешаю МСД200 по всем каналам таймаут. Объясните какую адресацию делать в МСД200 например читая PSW332 и вообще совместимы ли СП270 и МСД200?
Пантелеев Дмитрий
10.06.2013, 19:37
Совместимы. Адресацию делать точно такую-же, как и в МСД100. Перепишите те регистры, которые вы указал в МСД100. Проблем не должно возникнуть. Если не получится, скиньте файл настроек МСД100, поможем перевести в МСД200.