Есть такая проблема. Используем три СИ-8, данные считываем через АС3 в компьютер (функцию ReadSI8BCD используем). После 4-8 циклов считывания связь с одним из счетчиков пропадает. Затем пропадает со вторым. Выкл-вкл питание, опять все нормально 4-8 раз и т.д. Провода по RS 485 подсоединены хорошо, даже не знаю, на что думать.

Мощицкий Павел
01.02.2007, 16:38
Vadim (http://owen.ru/forum/member.php?u=111)
Для начала предлагаю проверить с использованием другой программы, например, OPM v.2.04a. Её можно скачать с нашего сайта http://www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&docs=Soft

Vadim
02.02.2007, 11:55
Проверили с помощью OPM 2.02. Связь со счетчиками стабильная, правда, данные показываются искаженные (параметр "DSPD") . В программе нашей заменили ReadSI8BCD на ReadSInt. Результат ("DSPD") совпал с OPM. Но это не главное. Счетчики по-прежнему работают нестабильно (или программа считывания данных?). 1-2 отваливаются после 2-3 минут работы (ошибка - "Устройство не отвечает").

Итог: при работе OPM связь стабильная, при работе нашей программы - нет. Что и как написано в OPM, чего нет у нас? Ситуация вроде простейшая - открыли порт, в цикле считываем параметры (ReadSI8BCD или ReadSInt), закрыли порт.

Малышев Олег
02.02.2007, 12:26
Попробуйте увеличить время между чтениями параметров.

Мощицкий Павел
02.02.2007, 18:28
Vadim (http://owen.ru/forum/member.php?u=111)
данные показываются искаженные
Проверили с помощью OPM 2.02
OPM v.2.04a. Её можно скачать с нашего сайта (c)Мощицкий Павел (http://owen.ru/forum/member.php?u=3)<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_591", true); </SCRIPT>
Вот поэтому и искажённые. Старая версия. А по рекомендации присоединюсь к Малышев Олег (http://owen.ru/forum/member.php?u=16).

Vadim
02.02.2007, 22:57
Сделали задержку между чтениями параметров 2с. И между циклами такую же. Куда уж больше! Не помогло
Судя по работе OPM, там задержка 0,3-0,5 с.

Мощицкий Павел
05.02.2007, 13:03
Vadim (http://owen.ru/forum/member.php?u=111)
А условия лабораторные или производство? Какая удалённость сети и приборов от АС4?

Малышев Олег
06.02.2007, 12:00
Попробуйте скачать последнюю версию библиотеки. Была давно проблема с СИ8, исправляли.

незарегистрированный
13.03.2007, 08:34
В одиночном режиме опрос работает прекрасно. При включении счётчика в 485 сеть и опросе через АС-3 + OWEN OPC - сбоит- может час нормально работать, а может и 2х минут не продержаться.
Что можете посоветовать ?

Последную версию какой библиотеки предлагаете скачать ?

Мощицкий Павел
13.03.2007, 13:16
незарегистрированный
Последную версию какой библиотеки предлагаете скачать ?
http://www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&uid=70365942
В одиночном режиме опрос работает прекрасно.
Какой программой пользуетесь?

незарегистрированный
14.03.2007, 06:41
Испробовано 2 варианта

1. СИ-8 >>> AC-3 >>> PC > OWEN OPC Driver > OPC Explorer
работает отлично


2. СИ-8 ---> AC-3 >>> PC > OWEN OPC Driver > OPC Explorer
СИ-8 -----^ ^
ТРМ138------|

сбоит....

причём некоторые приборы СИ-8 работают нормально, а некоторые сбоят

Мощицкий Павел
14.03.2007, 18:47
незарегистрированный
Тогда Вы не могли бы подсказать ориентировочное время покупки приборов и АС3 с точностью до года?

незарегистрированный
21.03.2007, 06:59
прибор 2006 года
на нём написано Б06-00-11-99
Зав.номер 02100060402072535

Мощицкий Павел
21.03.2007, 13:42
1. Вы не сказали про АС3, только про СИ8.
2. некоторые приборы СИ-8 работают нормально, а некоторые сбоят
Это одна партия или разные месяцы или годы?

незарегистрированный
25.06.2007, 11:52
Здравствуйте.
Помогите с проблемой считывания параметра DSPD с прибора СИ8.
Прибор имеет адрес 64. Пытаюсь считать с него значение параметра DSPD с помощью функции ReadSI8BCD(64,0,'DSPD',frequency). В переменную frequency записывается число 0. Результат функции при этом равен 1. Пытался читать через функцию ReadIEEE32(64,0,'DSPD',var_single,tmm,0), , в переменную var_single пишется число ~155 - 156. Хотя считывая этот же параметр через программу OPM v. 2.04 (a) , читается правильное значение, равное ~ 3000000.
Подскажите, может я вызываю функцию с неверными параметрами?
Заранее спасибо.

Aegrus
26.07.2007, 13:32
си8 подключаю к контроллеру.
где можно взять описание протокола на си8?
очень надо!!!

Серёня
05.05.2019, 23:45
Всем доброго. Помогите пожалуйста реализовать работу устройства. Мне нужно чтобы 2 контактора срабатывали столько раз сколько я задам. Например клапан откроется и закроется это один цикл. Допустим в открытом состоянии через контакты реле подоётся сигнал то, что он открыт. И через 3 минуты надо чтобы он закрывал. И тут анологичьно как на открывание. И по завершению количества циклов (например 3000) чтобы он отключился. Приобрели прибор СИ8. ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ НЕТ. Подскажите пожалуйста какие параметры в константах нужно задать на приборе СИ8. Буду рад ответу! И ответ напишите в личку. Я на форуме первый раз зарегистрировался. Не разобрался пока