PDA

Просмотр полной версии : Не могу получить доступ к 502 порту



Anthonymus
01.04.2013, 12:28
В связке ПЛК+ПМ1через GPRS на PC(МастерOPS Сервер).

OPS (и сканеры портов) не видят открытый 502 порт контроллера.
Порт 1200 для связи видится через модем без проблем.
Данные выводятся на панель оператора и те же данные опрашиваются OPS сервером. ModBus Slave настроен. Панель по (Rs232) данные получает.
Надстройка TCP/IP настроена на порт 502, но подключения нет и сканер портов 502 порт не видит.

Такая же конфигурация работает на другом проекте без проблем... Или я где-то протупил или одно из двух...

ОТВЕТ: Точно я протупил. Забыл у контроллера IP поменять. Сорри!

Anthonymus
02.04.2013, 11:04
Что-то опять отклика по 502 порту нет. Настройки не менял. IP в контроллер прописан (Статичный от билайна) Гейт и маска, я так понимаю, роли не играют. Связь устанавливается(GPRS). Контроллер пингуется, но ответа по 502 порту нет. По порту 1200 - все отлично. Где еще покопаться?

Scream
20.06.2013, 16:28
Всё просто, поменяй порт, скажем на 120 к примеру