LordN
01.04.2013, 07:46
имею ТРМ210.
делаю преобразователь 0-10В в ШИМ 0-100%
сигнал 0-10В через делитель подаю на вход ТРМ210
вход конфигурирую в 0..1В
задаю Р = 100, I = 0, d = 0
подаю на вход от 0 до ~2В, на выходе имею примерно 0..20%
т.е. все как и ожидается.
далее немного увеличиваю сигнал, ну пусть до 2,2В - на выход выставляется 100%.
бьюсь третий день - сбрасывал на заводские, менял тип входа на токовый - всепох.
это какая-то фича, я чего-то не понимаю или прибор надо утилизировать?
делаю преобразователь 0-10В в ШИМ 0-100%
сигнал 0-10В через делитель подаю на вход ТРМ210
вход конфигурирую в 0..1В
задаю Р = 100, I = 0, d = 0
подаю на вход от 0 до ~2В, на выходе имею примерно 0..20%
т.е. все как и ожидается.
далее немного увеличиваю сигнал, ну пусть до 2,2В - на выход выставляется 100%.
бьюсь третий день - сбрасывал на заводские, менял тип входа на токовый - всепох.
это какая-то фича, я чего-то не понимаю или прибор надо утилизировать?