Просмотр полной версии : Вопрос по HD2525 DD3
ТТР для коммутации постоянного тока, на выходе транзистор. Вопрос следующий - если включить его в цепь переменного тока,то что будет?
ТТР выйдет из строя, либо будет нормально работать как однополупериодный выпрямитель, с возможностью коммутации?
Нагрузка активная 1,5-2 кВт, переменное напряжение 220В.
ТТР для коммутации постоянного тока, на выходе транзистор. Вопрос следующий - если включить его в цепь переменного тока,то что будет?
ТТР выйдет из строя, либо будет нормально работать как однополупериодный выпрямитель, с возможностью коммутации?
Нагрузка активная 1,5-2 кВт, переменное напряжение 220В.
woffka, горе ты специалист, учиться тебе надо. Даже и не пробуй так делать, погубишь ТТР.
Евгений_Томск
01.04.2013, 21:26
Чем можно защитить выходную цепь постоянного тока ТТР HD2525 DD3 от перегрузки по току? Только предохранителем? Или там есть внутренняя защита?
Vladicys
03.12.2013, 14:23
Имеется клапан 108Вт/24 DC, коммутация осуществляется посредством ТТР HD 2525. DD3. Нужна ли защита цепи в цепи питания клапана? Если да, то чем лучше ее организовать: автоматическим выключателем или предохранителем?
Имеется клапан 108Вт/24 DC, коммутация осуществляется посредством ТТР HD 2525. DD3. Нужна ли защита цепи в цепи питания клапана? Если да, то чем лучше ее организовать: автоматическим выключателем или предохранителем?
От КЗ в любом случае надо обезопаситься. Автоматический выключатель надо поставить по цепи ~220В, а в цепи питания клапана предусмотреть предохранитель.