PDA

Просмотр полной версии : RS485 в ПЛК



Сергей71
19.03.2008, 15:06
Вопрос.
1. Стоит ли защита на порту от попадания постоянного напряжения.
У меня в одном кабеле шло питание 24В и RS485.
Кабель перебили, и ПЛК умер.

2. Несколько устройств висит на 485, у каждого свой источник питания.
Связь была нестабильна пока у всех источники не соеденил GND.
Хорошо они рядом, а что делать если далеко или у прибора свой источник и нет клеммы GND.

Филоненко Владислав
19.03.2008, 20:58
485 на ПЛК развязан, а на приборах, по всей видимости, нет. Поэтому и были проблемы с заземлением.
485 защищён защитными диодами, но их возможности не бесконечны и если подавать 24В долго, они сгорают и закорачивают вход.

Сергей71
20.03.2008, 07:52
А нельзя к диодам поставить предохранители (как в ICP DAS).

Во время короткого на линии находились ICP DAS (4шт) и ПЛК,
но сгорел ПЛК. Он не грузится и не пишется, на гипертерминале начальный старт и молчание.

Филоненко Владислав
20.03.2008, 09:18
А перепрошивка не помогает? Хотелось бы посмотреть, что с ним произошло.

Сергей71
22.03.2008, 12:30
Перепрошивка не возможно, пишет не могу не вижу.
Похоже после включения внутренний вечный рестарт или висяк.

ПЛК начальник должен отвезти где брал в КИПСЕРВИС г. Краснодар.

Николаев Андрей
23.03.2008, 23:35
Давайте сначала посмотрим что случилось с Вашим ПЛК.