PDA

Просмотр полной версии : ТРМ138 и OWEN Process Manager Версия 1.2 Демо



vdrin
28.03.2013, 12:59
Пытаюсь соединить ТРМ138 и OWEN Process Manager Версия 1.2 Демо (2002-2012), в ответ получаем "Прибор не найден". По состоянию светодиодов на преобразователе интерфейса TxD и RxD можно сделать вывод, что какой то обмен между прибором и ОРМ происходит. Причем используются те же настройки ОРМ, что и в конфигураторе ТРМ 1.6а, но здесь ни каких проблем не возникает, конфигуратор прибор видит, данные считывает и загружает. Версия OWEN Process Manager взята свежая с официального сайта, ТРМ138 пробовал подключать двух разных годов выпуска 2007 и 2012. Конфигуратор работает с обоими приборами, а ОРМ нет. В чем может быть причина?

Пантелеев Дмитрий
29.03.2013, 11:39
Вся проблема скорее всего в Сетевых настройках программы и прибора. Действительно ли они совпадают? Скриншот настроек пришлите.

vdrin
29.03.2013, 14:13
Вот, скриншоты:

ТРМ138 2007 года выпуска версия прошивки P037
ТРМ138 2012 года выпуска версия прошивки U0.05

Рабиндранат
29.03.2013, 15:33
Вы конфигуратор закрывали перед тем, как заводить прибор на ОРМ?

vdrin
29.03.2013, 16:14
Да закрывал.

Рабиндранат
29.03.2013, 16:20
А если, к примеру, Модбас-тестером опросить состояние входа любого?

vdrin
31.03.2013, 11:51
Модбас-тестера к сожалению в наличии не имеется. В качестве преобразователя интерфейса использую преобразователь RS232 - RS485 INCON-S, аналогичный АС3-М, да и грешить на него повода нет - конфигуратор то работает с обеими ТРМ. А при ОРМ похоже что обмен информацией с ТРМ138 происходит, но впечатление что ОРМ его не определяет. И ещё. Конфигуратор работает только версии 1.6а 2001-2004 г выпуска, новый v1002 ни с одним из приборов не коннектится. Может быть и новый ОРМ эти ТРМ138 не видит аналогично. Нет ли у кого более ранних версий OWEN Process Manager? И вообще работает ли OWEN Process Manager Версия 1.2 Демо (2002-2012) с ТРМ138. Хотелось бы услышать мнение специалистов ОВЕН по этому поводу.

Зоя
01.04.2013, 10:48
В ОРМ Вы выбирали адаптер сети автоматический (АС3-М, АС4) или с управлением сигнала RTS (AC3)?

vdrin
01.04.2013, 11:35
Да, автоматический АС3-М.

Рабиндранат
01.04.2013, 15:53
Собственно, ModbusTester (http://www.agrostroy.ru/index.php?page=4).
ТРМ138 отлично связывается и видится ОРМ-ом через АС3-М. А если учесть, что у Вас имеется в наличии прибор 12 года выпуска, то проблем совершенно не должно быть.
Вероятнее всего, дело в преобразователе.