Просмотр полной версии : Подбор датчика уровня
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по датчику уровня.
Условия работы:
Бак. необходимо поддерживать уровень воды. ставится 2 датчика - минимальный, максимальный уровни.
Не могу определиться с типомдатчика (поплавковый или кондуктометрический).
Вода в баке перемешивается (есть волнение воды, есть вероятность образования пены).
Вода грязная. с продуктами отходов пищевого производства (жир, масла, сажа, грязь, пыль,).
По регламенту один раз в неделю в емкость заливается моющий раствор (очень едким, кислотным может быть).
Большое спасибо за помощь.
Ультразвук Вам в помощь. Например- POINTEK ULS 200.
Поплавки и электроды для таких условий неприменимы.
20 конечно лишнего, а вот 12 ближе к телу. Наверное у официального представителя и цены самые демократичные.
По поводу "Ух"- дак ведь и условия эксплуатации сложные, безконтактный контроль уровня, установка в крышку емкости. Лет 5 назад применили данный прибор/по цене в районе 11/, и дешевле ничего не нашел(может Вы найдете:D ) .
Виктор Матвеевич
02.04.2013, 13:59
Эта задачка решается емкостным датчиком в пластиковой трубе (усреднение уровня при перемешивании и волнении)
поплавковый или кондуктометрический
В принципе смотря какая задача, точность :) из простоты самый простой кондуктометрический :), но я бы лучше использовал датчик давления :) давление на дно сосуда :) ;)
Использовал поплавковые датчики на CIP-мойке и на КНС, во втором случае среда даже хуже чем у Вас, работают единственная проблема куда постоянно слетают стопорные кольца, прихватили аргоном, года 1,5 туда не заглядовал.
Иван Саныч
04.04.2013, 09:52
В принципе смотря какая задача, точность :) из простоты самый простой кондуктометрический :), но я бы лучше использовал датчик давления :) давление на дно сосуда :) ;)
Грязная вода, если дифдавления ставить то будет забиваться, если ставить статику, то нужен хитрожопый фланец на датчике, грубо говоря после установки мембрана датчика заподлицо со стенкой сосуда получается(стаивли такие на ёмкости с отходом нефтянки, очень грязные и очень вязкие) НО это датчики весьма дорогие и речь будет идти о 30 и больше тыс.
Ещё такой способ слышал: погружной датчик запихали в полиэтиленовый мещочек, стоит на сточных водах.А если конструкция позволяет, то можно и вот-так мерить8469
Ультразвук не подойдет будет отражение от пены. Если сосуд не герметичный то обычный датчик давления и разделительная мембрана (напр. рм5320).
Если сосуд не герметичный то обычный датчик давления а если сосуд под давлением то два обычных датчика давления, один на дно второй на потолок :) разность давлений это и есть уровень :) ;) у меня 2ТРМ для такой задачи :)
Не обычных, а с разделительными мембранами, и датчик лучше 1 дифференциальный.
Ну и основная фишка- цена: 50 тыр:eek:
Давно ни кто не упоминает о буйковых уровнемерах "не путать с поплавковыми" ну и колонку приделать придется к емкости, тогда пульсация "колебание" уровня не критично.
Асутупист
07.04.2013, 15:54
сигнализатор уровня ультразвуковой на стенку снаружи. 1 штука на уровень.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot