Просмотр полной версии : Проблемы с 2ТРМ и Гелиосистемой



oka90
27.03.2013, 17:27
Контроллер должен был работать по простой схеме.
Гелиосистема. Нагрев воды от Солнца. стоит один датчик в солнечных коллекторах, другой в бойлере. Если температура в коллекторах выше на установленную дельту(5градусов),чем в бойлере, то контроллер включает насос и коллекторы отдают тепло, через теплообменник бойлеру. Если дельта меньше заданной(коллекторы остыли), то выключает. Все просто. НО КОНТРОЛЛЕР РЕЛЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ДЕЛЬТЫ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ. Насос продолжает работать. В итоге коллекторы греют улицу.
Что неправильно делаю? раньше использовали ваши контроллеры, все работало. МОжет брак?

Зоя
28.03.2013, 09:01
Здравствуйте, укажите, что у Вас установлено в параметрах: А1-1, А1-2, так же Туст, гистерезис.
К каким клеммам подключили насос?

oka90
28.03.2013, 10:04
Здравствуйте, укажите, что у Вас установлено в параметрах: А1-1, А1-2, так же Туст, гистерезис.
К каким клеммам подключили насос?

А1-1, значение 02. А1-2, значение 03

Туст,(на приборе буква "Т"), значение 5,
гистерезис(дельта Т) (на приборе треугольник), значение 7

Насос подключен к 1 и 5 клемме. Между 2 и 4 перемычка.
1,2 клемма 220В

Зоя
28.03.2013, 12:31
А1-1, значение 02. А1-2, значение 03

Туст,(на приборе буква "Т"), значение 5,
гистерезис(дельта Т) (на приборе треугольник), значение 7

Насос подключен к 1 и 5 клемме. Между 2 и 4 перемычка.
1,2 клемма 220В

Из описания задачи, я поняла, что насос должен включаться, если ∆T>5 град С.
Из Ваших настроек следует, что насос будет включаться при ∆T(разности тем-р в коллекторе и в бойлере)= 14 град С, и отключатся при ∆T=-2 град С.

oka90
28.03.2013, 14:54
Из описания задачи, я поняла, что насос должен включаться, если ∆T>5 град С.
Из Ваших настроек следует, что насос будет включаться при ∆T(разности тем-р в коллекторе и в бойлере)= 14 град С, и отключатся при ∆T=-2 град С.
А какие тогда нужны настройки?
Вчера, например. насос при дельте -11,5 работал

Зоя
28.03.2013, 16:09
Проще запрограммировать прибор заново.
1. Сбрасываете настройки на заводские, пароль 118
2. Выставляете Т=5 ,∆=1
3. Выставляете типы датчиков, А1-1=02, A1-2=03, b0-4=04

oka90
28.03.2013, 17:44
Проще запрограммировать прибор заново.
1. Сбрасываете настройки на заводские, пароль 118
2. Выставляете Т=5 ,∆=1
3. Выставляете типы датчиков, А1-1=02, A1-2=03, b0-4=04
Спасибо, я разобрался в логике работы контроллера. Все заработало.

Не могли бы вы дать установки для ТРМ202. Для работы по такой же схеме.
Я его приобрел, чтобы он писал показания для блока сбора данных МСД200.
И еще у меня вопрос. Он может показывать данные так же, как 2трм(при установке b0-4=04), а то он показывает только дельту на ЛУ1, а температуру первого датчика не показывает. Чтобы он показывал попеременно, Тдатчика1, Тдатчика2, Дельту

Зоя
29.03.2013, 10:16
Для ТРМ202:
1. группа LvoP: SP1=5
2. группа Lvin: in.t1, int2= тип ваших датчиков, iLU1=dPV
3. группа LvoU: СmP1=02, HYST=1
4. Увы, индикацию как в 2ТРМ1 в ТРМ202 сделать нельзя.
5. Пример настройки ТРМ202+ МСД200 (http://www.owen.ru/catalog/43918368)