Вход

Просмотр полной версии : Задержка отключения



jus
27.03.2013, 05:15
Здравствуйте. Для формирования строки в отчёте используется "передний фронт", его вход связан с переменной открытия задвижки на выгрузку из бетоносмесителя. Как сделать, чтобы на входе переднего фронта сигнал удерживался несколько секунд, так как оператор иногда открывает и закрывает задвижку по нескольку раз. Спасибо.

SCADAMaster
27.03.2013, 14:34
Нужно добавить перед ФБ "Передний фронт" функциональный блок "Выдержка времени".

jus
27.03.2013, 17:22
Нужно добавить перед ФБ "Передний фронт" функциональный блок "Выдержка времени".

Спасибо всё получилось.