Имеется датчик Pt100 с диапазоном видимо -100.. +100. Проверено при помощи других приборов меряет и выше. Требуется измерять диапазон от -80 до 120.
Вопрос: В документации приведена настройка Конфигуратором этого прибора, но непонятно. Если я допустим выберу Pt100 c диапазоном -100 +100, то дастли мне конфигуратор расширить измеряемый диапазон. Или как это вобще происходит?


PS: Очень полезно было бы иметь в вашем арсенале продуктов, такой же прибор в котором вместо аналогового выхода были бы AB-RS485, потому что какая то дурацкая связка получается AЦП-ЦАП-(АЦП-ПЛК) когда можно АЦП-RS485-ПЛК и никаких потерь данных. ну и хотелось бы 2х канальный, или тот же МВ110-2АС только под термосопротивления

Зоя
26.03.2013, 09:14
Здравствуйте, Вы можете НПТ1 настроить на нужный Вам диапазон преобразования.
В Инструкции по работе с программой «Конфигуратор НПТ-1» (http://www.owen.ru/uploads/konf_npt1_2.pdf) подробно описано, как задать диапазон измерения. Вам нужно в поле 2 ввести границы преобразования : -80......120. Далее нажать кнопку запись.

Модуль аналогового ввода, на 2 канала, который работатет с термометрами сопротивления МВ110-2А. (http://www.owen.ru/catalog/14993508)