Хотим организовать автоматический учет в конторе с помощью MasterScada. Очень нужен совет по использованию оборудования и ПО. Привожу описание того, что надумали, все правильно?

1. Меркурий 230 ART-03 (подключен к GSM модему) + еще 5 штук - подключаем к ЕКОН 134 по 485 интерфейсу
2. Счетчик холодной воды МЕТЕР ВК-Х И - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу
3. Счетчик газа RVG G65 ЕК 260 - подключаем к ЕКОН 134 по 485 интерфейсу
4. Счетчик газа СГ16МТ 100 - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу
5. Датчик газа СЗ-1-2Г + СЗ-2-2В+БСУ + CSM модем Страж - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу
6. Датчик газа СЗ-1-2Г + СЗ-2-2В+БСУ - подключаем к ПЛК 308 по 485 интерфейсу

Итого нужно: ЕКОН 134 -1 шт., ПЛК 308 - 1шт., БП 30 БД - 1 шт., OPC-сервер электросчетчика "Меркурий-230", и что то еще....
ПЛК 308 нужно программировать под каждый прибор

Гарчев Евгений
03.04.2013, 19:29
Непонятна схема подключения в первом пункте, Меркурий+GSM модем - а дальше ЕКОН? Или все-таки ЕКОН+GSM модем?
Предпочтительнее все счетчики подключить к ПЛК (при необходимости используя преобразователи интерфейсов RS232/RS485). Если счетчики не поддерживают протокол ModBus, то необходимо реализовать на ПЛК протокол обмена, поддерживаемый счетчиками.

IgorKyr
04.04.2013, 10:39
1. Меркурий+GSM модем находится в трансформаторной будке на территории, ЕКОН в заводском корпусе.
2. "Предпочтительнее все счетчики подключить к ПЛК..." почему?

Гарчев Евгений
04.04.2013, 18:02
1. Это понятно, что Меркурий + GSM модем и ЕКОН находяться в разных местах, вопрос в том что Вы в таком случае собрались подключать к ЕКОНу (видимо, еще один GSM модем для организации CSD соединения). То же самое касается и пункта 5.
2. Для внутреннего протокола ЕКОНа прописаны фиксированные тайм-ауты, поэтому насколько устойчивым будет обмен (и будет ли вообще) между программными средствами и оборудованием со своими протоколами, а еще в придачу и через модемное соединение - не известно, с перечисленным оборудованием в такой конфигурации работу ЕКОНа не тестировали.

IgorKyr
08.04.2013, 14:13
1. Счетчиков Меркурий будет всего 6, из них 1 с модемом был в комплекте с трансформатором. Меркурии соединяются параллельно, соответственно планировалось подключать проводом до модема. Модем не для нас, он отправляет данные на энергосбытовую компанию.
2. Про ПЛК понял, спасибо. Тогда получается что ЕКОН в данной ситуации вообще не нужен? Все приборы к ПЛК подключаются - Меркурии к одному порту, остальные счетчики каждый к отдельному порту?

Sergey666
08.04.2013, 19:10
Для счетчиков Меркурий есть ОПС сервер у Круга и др производителей .
СКАДА система (любая) работает по ОПС технологии,поэтому подключать счетчики через ПЛК к СКАДе - тот еще геморрой и глупость. Сводите все оборудование к ПК . На ПК устанавливаете плату с интерфейсными портами.
И , соответственно , по оборудованию ОПС сервера. Если оборудование "безмозглое" типа импульсный счетчик воды -организовать подсчет при помощи ПЛК (любого) и организовать сбор готовых(обработанных) данных с ПЛК . Интерфейсы могут быть любыми , начиная от банального 485го и заканчивая модемным соединением.
Вот как-то так и надо делать.

IgorKyr
09.04.2013, 08:45
Понятно. А ЕКОНы для чего используют?

Sergey666
09.04.2013, 09:10
Вообще , для организации удаленных COM портов в сети Ethernet, для чего вы хотите использовать - не знаю.
Надо взять лист бумаги А4 и нарисовать от руки (можно черкать карандашом) структурную схему сети приборов.При этом для каждой группы приборов указать наличие порта , тип порта , протокол,ОПС сервер.
Как только это сделаете-многое станет понятно.