Просмотр полной версии : Управление мощным контактором без промежуточного реле?
amkuznecov
21.03.2013, 16:31
Характеристики катушки: 1,6 A пусковой ток, ток удержания 0,3 А. Смущает индуктивная нагрузка, и миниатюрность реле в приборах.
Прибор МВУ8-Р. Если управлять напрямую, не будет ли подгорания контактов? или как с этим бороться?
Характеристики катушки: 1,6 A пусковой ток, ток удержания 0,3 А. Смущает индуктивная нагрузка, и миниатюрность реле в приборах.
Прибор МВУ8-Р. Если управлять напрямую, не будет ли подгорания контактов? или как с этим бороться?
Про эти дела на форуме писано-переписано. Ищи.
На такой пускатель однозначно надо ставить дополнительное реле (хорошее, не ИЕК, с контактами на 6-8А), пытаться управлять им напрямую с модуля не надо.
amkuznecov
21.03.2013, 20:38
На такой пускатель однозначно надо ставить дополнительное реле (хорошее, не ИЕК, с контактами на 6-8А), пытаться управлять им напрямую с модуля не надо.
Ну в МВУ на 4А
И позвольте Вас же процитировать (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=92108&postcount=26)
Да сразу напрямую. Дополнительные реле на релейные выхода контроллера - это ересь. И никаких rs цепочек, все и так работает отлично.
Нашел поиском.
Для контакторов от 5 размера это не так.
То откуда вы выдернули цитату - конкретно про элеваторы, там такие контакторы большая редкость. Оборудование запускается не часто, ресурс реле получается больше ресурса элеватора:)
Вам шашечки или ехать?
amkuznecov
21.03.2013, 22:36
Для контакторов от 5 размера это не так.
То откуда вы выдернули цитату - конкретно про элеваторы, там такие контакторы большая редкость. Оборудование запускается не часто, ресурс реле получается больше ресурса элеватора:)
Вам шашечки или ехать?Не поверите у меня элеватор:D И такие контакторы на запуск норийных конвейров, Аш 12 штук
Какая мощность двигателей?
Чей двигатель, чей редуктор?
Ковши большие, маленькие, пластик, металл?
Чьи нории если не секрет?
Какие контакторы?
УПП? Звезда-треугольник?
amkuznecov
21.03.2013, 22:54
Турция все, нории 18 метров, ковши пластик, контакторы смотрю на IEK, по деньгам в общем, Двигателя 18 кВт - звезда
Не смотрите на ИЕК, смотрите на шнайдер ПМУ. Такие можно подключать напрямую, есть сугубо положительный личный опыт.
А то характеристики написали, как будто там нории на 200т/ч с движками на 40-50 КВт.
amkuznecov
21.03.2013, 23:07
на шнайдер денег не дадут, в три раза дороже
Разница 150-200 рублей пускатель, этож бюджетная серия. Вы это, одумайтесь:eek: Пускатели они вообще в цене материала еле видны.
Смотрите лучше на украинские ПМЛ Александрия . Это советские пускатели, только они новые. Проверено сотнями, по сравнению с ИЕК не убиваемые.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot