Вход

Просмотр полной версии : Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?



Olegis
21.03.2013, 08:17
Прочитал на сайте INSAT, вот что:


Внимание! Lectus MODBUS OPC сервер предпочтительно использовать с DDE-клиентами или в качестве узла Slave Modbus. Для работы с OPC DA и HDA клиентами рекомендуется применение Modbus Universal MasterOPC сервер

Можно ли как то обосновать эту информацию. Какие нюансы есть у Lectus при использовании c MasterSCADA. Какие преимущества использования Modbus Universal MasterOPC сервера с MasterSCADA по сравнению с применением Lectus MODBUS OPC сервера. Скажу по опыту, что в старых версиях Lectus у нас с MasterSCADA часто зависал,и мы перешли на другой OPC сервер, который работает стабильно(но он очень дорого стоит), но в новых версиях, судя по сообщениям разработчиков Lectus стабильность работы значительно улучшена. У Lectus понравилась очень хорошая функциональность.

SCADAMaster
21.03.2013, 08:37
У Lectus очень сильные задержки на большом количестве тегов (свыше 500) - они достигают 5-10 секунд. Кроме того, как вы заметили, он действительно иногда зависает.
Наш ОРС работает стабильно и быстро, а также имеет ряд полезных функций (например встроенный язык программирования), поэтому мы и рекомендуем использовать его.

Olegis
21.03.2013, 08:57
У Lectus очень сильные задержки на большом количестве тегов (свыше 500) - они достигают 5-10 секунд.

Спасибо! Это очень существенно для нас. Скажите, пожалуйста, режим работы Slave для Modbus TCP у вашего OPC-сервера поддерживается полностью или есть нюансы? Удаленные объекты будут работать мастером по Modbus TCP и должны отправлять информацию к диспетчеру, у которого MasterSCADA с Modbus OPC в режиме Slave Modbus TCP. У диспетчера статический IP, на удаленных объектах динамические IP. В демо версии вашего сервера получиться ли испытать хотя бы на час работы с проектом на 1000 точек(для Modbus OPC) или только возможны испытания с версией на 32 точки. Просто перед оплатой хотелось бы испытать уже готовый проект на стабильность работы с вашим Modbus -сервером.

SCADAMaster
21.03.2013, 09:05
Спасибо! Это очень существенно для нас. Скажите, пожалуйста, режим работы Slave для Modbus TCP у вашего OPC-сервера поддерживается полностью или есть нюансы?
Поддерживается полностью.


Удаленные объекты будут работать мастером по Modbus TCP и должны отправлять информацию к диспетчеру, у которого MasterSCADA с Modbus OPC в режиме Slave Modbus TCP. У диспетчера статический IP, на удаленных объектах динамические IP.
В таком режиме работу ОРС мы не проверяли. Вы можете проверить этот режим в версии на 32 точки.


В демо версии вашего сервера получиться ли испытать хотя бы на час работы с проектом на 1000 точек(для Modbus OPC) или только возможны испытания с версией на 32 точки.
Только на 32 точки.
Demo версии с ограничением по времени работы пока что нет.

vapik
04.04.2013, 05:39
Здравствуйте.

На сайте Insat (http://www.insat.ru/products/?category=1271) написано:
Также в состав сервера входят плагины User Protocol API – для создания пользовательских протоколов на С++, и User Script API – для создания протоколов на встроенном языке.

Скачал я бесплатную на 32 точки, ищу - и найти описанное выше не могу. Скажите, где это искать.

Вопрос 2.
Скриптовый язык позволяет создать новый тэг?
Не записать что-то в заранее обозначенный тэг, а именно создать.
Т.е. вытягивать имена, адреса и т.д. из какого-либо внешнего файла, на основе этих данных создавать тэги.

SCADAMaster
04.04.2013, 08:28
Вы очевидно скачали Modbus Universal MasterOPC, а поддержка плагинов на C++, будет в Universal MasterOPC - модульном ОРС сервере. Документация по написанию плагинов для него сейчас в состоянии разработки.
Какое устройство вы хотите поддержать? Напишите нам в техническую поддержку - опишите более подробно вашу задачу, тогда мы сможем обсудить варианты ее реализации.

vapik
04.04.2013, 09:41
Вы очевидно скачали Modbus Universal MasterOPC, а поддержка плагинов на C++, будет в Universal MasterOPC - модульном ОРС сервере. Документация по написанию плагинов для него сейчас в состоянии разработки.
Какое устройство вы хотите поддержать? Напишите нам в техническую поддержку - опишите более подробно вашу задачу, тогда мы сможем обсудить варианты ее реализации.

По-этому поводу вопрос в тех.поддержку отправил.

А по второму вопросу можете ответить?, пусть это будет о Modbus Universal OPC Server:


Вопрос 2.
Скриптовый язык позволяет создать новый тэг?
Не записать что-то в заранее обозначенный тэг, а именно создать.
Т.е. вытягивать имена, адреса и т.д. из какого-либо внешнего файла, на основе этих данных создавать тэги.

SCADAMaster
04.04.2013, 13:32
По-этому поводу вопрос в тех.поддержку отправил.

Вы послали на support?


А по второму вопросу можете ответить?
В Modbus OPC сервере добавлять теги из скрипта нельзя.
А для чего вам это нужно?

vapik
04.04.2013, 18:39
Вы послали на support?

В Modbus OPC сервере добавлять теги из скрипта нельзя.
А для чего вам это нужно?

Письмо отправлено на support
дата: 03 Апрель 2013 13:48:52
Там как раз описано оборудование (не ОВЕН) и суть.

Цель: Исключить рутиную ручную работу по созданию тэгов в проектах выше 100 точек.
Идею по решению данной проблемы вижу в выдергивании информации о переменных из символьного файла (.SYM), который генерирует CDS при билде проекта.

SCADAMaster
04.04.2013, 19:24
Письмо отправлено на support

Вы направили письмо в техподдержку Инсат?
http://www.insat.ru/about/contacts/
Мы ваше письмо не получили

vapik
04.04.2013, 20:35
Вы направили письмо в техподдержку Инсат?
http://www.insat.ru/about/contacts/
Мы ваше письмо не получили

Почта говорит отправлено:
От:veshtemov@pochta.ru
Кому:support@instat.ru
Когда:03 Апрель 2013 13:48:52

Могу еще раз отправить.

SCADAMaster
05.04.2013, 08:35
Вы неправильно написали адрес


Кому:support@instat.ru

нужно insat.ru