PDA

Просмотр полной версии : Программировние аналоговых входов



незарегистрированный
18.03.2008, 12:22
Подскажите пожалуйста где взять програамные модули обработки сигналов термосопротивлений и как их настроить в CoDeSys.

Филоненко Владислав
18.03.2008, 13:41
Если у Вас 150 - в конфигурации у аналоговых входов есть вариант "Термосопротивление"
Если считываете с МВА - там тоже есть настройка термосопротивлений.
Если считываете чистое сопротивление и хотите переводить его в температуру, то по ГОСТ на датчик берёте коэф. dR/dT и высчитываете.

Kirill
18.03.2008, 14:33
Подскажите пожалуйста где взять програамные модули обработки сигналов термосопротивлений и как их настроить в CoDeSys.

Аналоговые входы ПЛК настраиваются в ресурсе PLC configuration.

По умолчанию там присутствуют модули Unifed signal sensor.
Поменяйте нужный вход на тип RTD sensor. Для этого откройте контекстное меню правой кнопкой мыши.

Затем в свойствах измененного модуля (вкладка module parameters) выберите нужную характеристику термосопротивления.

399

400

davyd
02.08.2011, 14:52
подскажите, зашел в PLC configuration а там ничего нет? как входы настроить? надо два датчика давления и два термосопротивления пдключить.

Николаев Андрей
02.08.2011, 16:11
Скорее всего Вы не поставили Target файлы. Ну или при создании нового проекта не выбрали тип контроллера.