PDA

Просмотр полной версии : Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih



Ильнур
20.03.2013, 12:47
пытаюсь содинить две панели и Плк по 485.Если одна панель, соединяется нормально,то когда подключаю вторую,то тормозят обе.Для 2 панели использую те же настройки,что и для 1 только меняю номер панели.Обе панели слейв.В чем могут быть подводные камни?если кто нибудь коннектился таким образом, можете скинуть пример?

Николаев Андрей
20.03.2013, 15:58
Кто мастер, кто слэйв?

YuriBel
20.03.2013, 16:16
TO: Андрей Николаев
Обе панели слейв, стало быть ПЛК мастер, топикстартер это обозначил.

TO: Ильнур
А что показывает при этом Last error?

lara197a
20.03.2013, 16:28
А на разные порты пробовали ?
Хотя мне кажется, что скорее всего проект второй панели создавался методом копирования из первого. Возможно не все исправили и где-то получилась одинаковая адресация. Вот из-за этого проблема со связью.

capzap
20.03.2013, 16:42
пытаюсь содинить две панели и Плк по 485.Если одна панель, соединяется нормально,то когда подключаю вторую,то тормозят обе.Для 2 панели использую те же настройки,что и для 1 только меняю номер панели.Обе панели слейв.В чем могут быть подводные камни?если кто нибудь коннектился таким образом, можете скинуть пример?

попробуйте нарыть документацию на русском и перечитать приложение
Я правда не пользовался, небыло у меня еще задачи сразу две панели использовать

Ильнур
20.03.2013, 18:05
попробуйте нарыть документацию на русском и перечитать приложение
Я правда не пользовался, небыло у меня еще задачи сразу две панели использовать

В документации прочитал, что соединять неколько панелей к контроллеру стоит таким образом.Панель №1 соединяем как обычно слейвом.Тут все понятно и есчо создаем параметр Master-Slave-Server.Прописываем параметры СОМ порта.НА ПАНЕЛИ №2 создаем удаленный ПЛК.Модбас сервер я уже выбрал в первой панели.Вторая панель обменивается с ПЛК через первую, но что выбирать тип ПЛК, если я выберу отличное от Modbus Server, то панель №2 становиться мастером по отношению к первой.И я не пойму как здесь быть...И еще у панели два разъема D-Sub.Сверху первого COM1[RS4854/2W], COM1[RS232],COM3[RS485], на вторым COM2[RS232],COM3[RS232].В системных настроках есть только RS485 4w и RS485 2w, что касаемо 485 и все.Я сделал такую распайку:1 и 2 ножка первого разъема 1 панели для связи ПЛК и 6 и 9 ножка ПЕРВОГО РАЗЪЕМА ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ для связи со второй панелью.На второй заходит на 1 и 2 ножку первого разъема. Может распайка не правильная???

Ильнур
20.03.2013, 18:07
А на разные порты пробовали ?
Хотя мне кажется, что скорее всего проект второй панели создавался методом копирования из первого. Возможно не все исправили и где-то получилась одинаковая адресация. Вот из-за этого проблема со связью.

А какие параметры надо менять?

Ильнур
20.03.2013, 18:08
Если что-то не понятно, опишу поподробней)

lara197a
20.03.2013, 18:19
Вообще обе панели нужно делать слейвами.
Так проще.
Работают как простые мабас устройства. Отвечают только на свои адреса и количество панелей в сети никак не влияет на связь(в разумных пределах конечно. 2 панели в частности).
Настройки обоих панелей должны быть одинаковыми, кроме сетевого адреса.
Если же вы одну будете использовать как сервер, то вторая будет по отношению к ней слейвом. В этом случае порт связи с ПЛК и со второй панелью должны быть разными.

Ильнур
20.03.2013, 18:54
Сетевые настройки панелей, отличие №панели на вкладке "Модель".Вторая показывает то же самое, что и первая, хотя в ПЛК создаю два Universal Modbus Device c адресами 1 для первой и 2 для второй.

Ильнур
20.03.2013, 18:56
В руководстве EB8000 сказано как подключать несколько панелей, но у меня что-то не получается(

capzap
20.03.2013, 20:26
Сетевые настройки панелей, отличие №панели на вкладке "Модель".Вторая показывает то же самое, что и первая, хотя в ПЛК создаю два Universal Modbus Device c адресами 1 для первой и 2 для второй.
чет не понятно, а чего Вы в настройках плк пишите а не панель, это я на картинке посмотрел

Ильнур
20.03.2013, 20:54
чет не понятно, а чего Вы в настройках плк пишите а не панель, это я на картинке посмотрел
А где надо писать настройки для соединения панели с ПЛК?

capzap
20.03.2013, 21:18
да не, заклинило, давно уже в настройках не лазил

lara197a
20.03.2013, 22:16
8315
Если нажать на иконку с ключиками, то можно посмотреть настройки.
Должно быть как на картинках во вложении. Только поставьте разные адреса.

Ильнур
21.03.2013, 07:14
8315
Если нажать на иконку с ключиками, то можно посмотреть настройки.
Должно быть как на картинках во вложении. Только поставьте разные адреса.
Я так и делал менял № панели на вкладке Модель.Какая там должна быть распайка???Я описал это в главном вопросе.

capzap
21.03.2013, 07:30
Я так и делал
а так пробовали, только вместо ПК вторая панель

lara197a
21.03.2013, 08:01
Порты 6070(8070)
http://www.fayloobmennik.net/2718242
и вообще все
http://www.fayloobmennik.net/2718249

capzap
21.03.2013, 08:34
интересно почему на разных портах у них распайка разная

Ильнур
21.03.2013, 18:36
Все понял как моно сделать.Спасибо за помощь!