Просмотр полной версии : ТРМ251 некорректная работа ДТС



Dim0n
20.03.2013, 09:40
Здравствуйте.
Прошу прощения за фактический повтор темы,но другого выхода у меня нет.
При подключении к ТРМ251Щ1-ТРР ДТС104-50м,значение температуры правильное,но потом оно практически не меняется.Пробовал выставлять вроде-бы все типы датчиков.r428 пишет "короткое замыкание датчика".
Менял время опроса.Датчик подключен +к10 2-к11контактам.Что не так?
Помогите,пожалуйста,разобраться.

L.Ch.
20.03.2013, 10:38
А 9-й контакт куда подключен? Или "висит"?

Dim0n
20.03.2013, 13:26
Пустой.Но я пробовал вместо 10 сажать на 9.Результат такой же.Их надо соединять?Прошу извинить за некомпетентность.

L.Ch.
20.03.2013, 13:36
Надо объеденить, но схема зависит от кол-ва выводов на датчике (2, 3 или 4 провода), длины линии и требуемой точности.

Dim0n
20.03.2013, 14:43
Надо объеденить, но схема зависит от кол-ва выводов на датчике (2, 3 или 4 провода), длины линии и требуемой точности.
Спасибо огромное.Объеденил,заработал как надо.Просто мой опыт общения с электроникой фактически ограничен конструктором со звоночком и лампочкой(помните такой?), да заменой розеток с автоматами,потому в схеме не разобрался с ходу.Показалось просто.Respect!!!

L.Ch.
20.03.2013, 15:16
Всегда пожалуйста :)

L.Ch.
20.03.2013, 17:05
Если интересно, то 9-й вывод - питание датчика сопротивления, 10-й - измерительный тракт (правильное название - вырезается лингвомодулем сервера) 11-й - "общий" для питания/измерений.

Dim0n
20.03.2013, 22:28
Если честно,очень интересно.Сейчес немного жалею ,что 20 лет назад пошел учиться на химика,это не проигодилось.А теперь случайно увидел,что АСУ - Это целый интересный мир.Столько времени впустую.Еще раз спасибо.