PDA

Просмотр полной версии : подбор датчика



олег75
18.03.2008, 11:26
Добрый день! Помогите подобрать датчик для определения скорости вращения барабана центрифуги до предела измерения 20000 об\мин. Возможно ли подключение с прибором СИ8.

Зоя
19.03.2008, 10:52
Можно использовать бесконтактные датчики. Если материал -метал(например шестеренка или метка на валу), то Вам подойдет индуктивный датчик ВБ2.12М.65.5.2.1.К.

Sniper007
19.03.2008, 12:49
Пару месяцев назад уже перетирали эту тему. Смотри тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=967

Сергей Бондаренко
19.03.2008, 19:29
Можно использовать бесконтактные датчики. Если материал -метал(например шестеренка или метка на валу), то Вам подойдет индуктивный датчик ВБ2.12М.65.5.2.1.К.
Да вы что Господа! никаких датчиков бесконтактных выключателей на такую частоту -20кГц нет и не может быть. Здесь нужен оптический метод измерения, энкодер, но и то не каждый может выдавать такую частоту, надо искать.
Другое дело что навернека ведь передача стоит (редуктор, ременная...) и ставить датчик на нижней стороне привода но и то наврядли там допустимая частота.

Sniper007
19.03.2008, 21:15
Сергей, прочитайте внимательно 20000 об в МИНУТУ. Это всего то 333 Гц, у меня есть индукционный датчик на килогерц. Так что реализуемо...

олег75
19.03.2008, 21:24
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста марку датчика.

Sniper007
20.03.2008, 08:25
Ну к примеру ВБ2.08М.33.1,5.1.1.К производство МЕГА-К, частота срабатывания 1500 Гц, но расстояние срабатывания только 1.5 мм

олег75
20.03.2008, 10:47
Большое спасибо за информацию! Как опробую так и поделюсь результатами.

Зоя
20.03.2008, 11:10
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста марку датчика.
ВБ2.12М.65.5.2.1.К. на 500 Гц.

Сергей Бондаренко
20.03.2008, 20:02
Сергей, прочитайте внимательно 20000 об в МИНУТУ. Это всего то 333 Гц, у меня есть индукционный датчик на килогерц. Так что реализуемо...
Дико извеняюсь действительно невнимательно посмотрел. Как говорится поспешишь людей на...шь