Просмотр полной версии : Помогите подобрать оборудование для автоматики дымоудаления



femme555
19.03.2013, 17:24
Можно ли сделать автоматику дымоудаления на контроллере ОВЕН ПЛК 110? какое дополнительное оборудование необходимо для этого? Делал ли кто-нибудь подобное?

жекон
19.03.2013, 18:15
Делать не делал, но насколько хватает мозгов ...датчик дыма нужен однако, и не факт что там ПЛК нужен может и ПР можно обойтись

ASo
19.03.2013, 18:39
Нет, у него нет пожарного сертификата.
Автоматика дымоудаления == пожарная сигнализация + контроль состояния КЛОПов, которую можно делать на чем угодно, хоть на МВ110.

Николаев Андрей
19.03.2013, 18:47
А это не оно?
http://www.owen.ru/certificates/80346105

ASo
19.03.2013, 20:57
Ну, если ОВЕН сумел получить пожсертификат, которого на данный тип оборудования в принципе быть не должно :( - то можно ;)
Но на стандартном оборудовании - проще и дешевле.

lara197a
19.03.2013, 21:04
я раз делал систему диспетчеризации насосного узла с возможностью дист усправления.
в тех. задании нужно было еще охранять и оберегать от пожара.
городить отдельно не хотелось все умещалось на ПЛК100.
датчик дыма стандартный, дешевый, обычный, какие висят во всех офисах. Прекрасно подключается к мва. у него 2 уровня напряжения:
1 уровень- все исправно, дыма нет.
2 уровень- дым.
если сигнала нет- то авария.
так, что делайте на любом, где есть аналоговый вход

ASo
19.03.2013, 21:16
Понимаете ли в чем дело.....
Когда говорят про дымоудаление - имеют ввиду здание, так как в сарае это не нужно. А здание должно быть оснащено системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты. А система пожсигнализации - это далеко не один и не два дымовых датчика. Это можно делать и на ПЛК (в принципе, прибор приемноконтрольный - это ПЛК со встроенной программой а-ля ПЛК63 -> ПЛК133М), но лучше взять стандартный - это проще и дешевле.

А заданный вопрос говорит о том, что ни ТС, ни его коллеги элементарными знаниями в области противопожарной защиты зданий не располагают!!! А это уже не грустно - это страшно!

lara197a
19.03.2013, 23:54
Я раз в торговом центре делал такое. там немного не так.
во первых сигнал она получает с пож. системы с реле с НЗ контакта.
во вторых там 3 режима, которые выбирает диспетчер:
1. -автоматический, это когда сработала пож. система оповещения
2. - ручной пуск
3. - выключено.
управляет ей человек.
во время пожара в здании закрываются все пожарные заслонки в воздуховодах и глушатся все вет. установки. В это время дымоудаление тоже не работает. Нужно перекрыть всю циркуляцию и приток-оттток воздуха.
Когда потушили, человек включает дымоудаление и оно молотит
по первым 2 вариантам или до удаления дыма в автомате или пока не выключат.
(делал на LOGO!)

В общем по большому счету там и пускателя с кнопкой достаточно, но должно быть 3 режима.

З.Ы. А вот если объект типа как Вы сказали "сарай" и в него ставить спец систему нецелесообразно, то можно легко добавить функцию работы с пожарным датчиком к ПЛК самому.

ASo
20.03.2013, 07:23
Вот именно ШУ сигнализацией "неавтоматического режима" там и должно стоять. С автоматом кривой D в цепи защиты двигателя. И с пуском от АПС. И ничего более!!!
Ну и с контролем состояния ОЗК, КДУ по 2-м контактам с привода - это на пожсигнализации или МВ - на выбор.