PDA

Просмотр полной версии : настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера



danila
17.03.2008, 18:41
Прочитал документ "Подключение ОРС codesys.doc", возникли вопросы. Если необходимые переменные ПЛК объявляются в конфигураторе символьного файла, то зачем тогда настраивать modbus slave в конфигураторе ПЛК и добавлять туда переменные?

В чем разница между Codesys OPC и ОВЕН OPC? Что лучше использовать?

В моем проекте ПЛК 150 собирает данные с МВА и управляет устройствами через МВУ. На ПК крутится tracemode, которая отображает состояние переменных в ПЛК.

K.I.V.
18.03.2008, 01:45
В чем разница между Codesys OPC и ОВЕН OPC? Что лучше использовать?
[/CODE]

а разве в ОВЕН OPC есть плк :rolleyes:

[CODE]
В моем проекте ПЛК 150 собирает данные с МВА и управляет устройствами через МВУ. На ПК крутится tracemode, которая отображает состояние переменных в ПЛК.

у меня крутиться intouch и упорно переменные Codesys OPC не лезут через opclink ///
похоже надо винду снести ... надеюсь поможет ...

а в чем вопрос :confused:

danila
18.03.2008, 17:24
а разве в ОВЕН OPC есть плк

не понял, причем тут плк?


а в чем вопрос :confused:
Вопрос в подключении tracemode к овен 150 через модбас и опс сервер. Как наименее геморно это сделать?

В документе, описанном выше, не конфигурирются выходные переменные для modbus slave в конфигураторе ПЛК. Почему? Будет ли это работать, если использовать не овеновский ОРС?

Kirill
18.03.2008, 17:52
Прочитал документ "Подключение ОРС codesys.doc", возникли вопросы. Если необходимые переменные ПЛК объявляются в конфигураторе символьного файла, то зачем тогда настраивать modbus slave в конфигураторе ПЛК и добавлять туда переменные?

В чем разница между Codesys OPC и ОВЕН OPC? Что лучше использовать?

В моем проекте ПЛК 150 собирает данные с МВА и управляет устройствами через МВУ. На ПК крутится tracemode, которая отображает состояние переменных в ПЛК.

Прежде всего определитесь, по какому интерфейсу и протоколу вы собираетесь передавать данные на ПК.

При использовании орс ОВЕН (для протокола Модбас) вы должны создать для выбранного последовательного интерфейса (232 или 485) модуль modbus slave и в нем прописать все те переменные, которые хотите видеть на ПК. Никакого символьного файла здесь нет и не требуется.

Если же вы используете для связи ethernet или debug 232 совместно с opc codesys, то здесь никакого модбаса не будет. Обмен идет по собственному протоколу gateway, настраивать никакие дополнительные модули в plc configuration не нужно. Но необходимо провести те процедуры, которые описаны в инструкции, в том числе создать символьный файл.

danila
18.03.2008, 19:09
Прежде всего определитесь, по какому интерфейсу и протоколу вы собираетесь передавать данные на ПК.

Через ethernet.


При использовании орс ОВЕН (для протокола Модбас) вы должны создать для выбранного последовательного интерфейса (232 или 485) модуль modbus slave и в нем прописать все те переменные, которые хотите видеть на ПК. Никакого символьного файла здесь нет и не требуется.

А орс овен не поддерживает ModBus-TCP?


Если же вы используете для связи ethernet или debug 232 совместно с opc codesys, то здесь никакого модбаса не будет. Обмен идет по собственному протоколу gateway, настраивать никакие дополнительные модули в plc configuration не нужно.

Ну этот вариант для меня самый предпочтительный, так как не надо перечислять кучу переменных.

Kirill
19.03.2008, 09:34
Через ethernet.

А орс овен не поддерживает ModBus-TCP?

Ну этот вариант для меня самый предпочтительный, так как не надо перечислять кучу переменных.

нет, modbus-tcp орс овен не поддерживает. используйте либо орс кодесис, либо другие орс драйверы, работающие с ethernet