Просмотр полной версии : правильный запуск CoDeSys HMI



niklud19511
17.03.2013, 17:37
добрый день!
проэкт отработал год,решил его дополнить
и подправить, после доработки,
загружаю проэкт в контроллер плк-110
(визуализация в режиме симуляции работает).
Пытаюсь запустить визуализацию в HMI -
- не работает, дает ошибку "Communication Error (#0): Logout Performed"-
После нажатия на кнопку OK новый вопрос "Do you want to re-log into thi target system?". Говорю "Да"
визуализация появляется,но работает неправильно.
Как правильно запустить визуализацию с контроллером?
может в дериктории CoDeSys надо что поменять.

lara197a
17.03.2013, 17:51
Попробуйте проект-очистить все-компилировать. После этого снова залейте проект в контроллер.
Дирректорию проекта и компонентов не меняли?

niklud19511
17.03.2013, 18:48
дирректорию проэкта менял, но главное на домашнем
компьютере на столе загружаю проэкт в плк
все в норме , демо режиме,может надо
файл лицензии менять?

niklud19511
17.03.2013, 18:53
вот, что мне ответили с ПРОЛОГ
(Добрый день,
Откомпилированную новую версию проекта нужно согласно документации скормить HMI. после этого связь должна восстановится.)
что-то я не понял как это сделать?

mc_
25.03.2013, 09:52
Только что сталкивался с подобными граблями.
Ярлык на запуск HMI делали копированием того, который был (демо с роботом) и просто переправили адрес проекта?

Если да, то там параметры зачем-то два раза прописаны - до адреса проекта и после него.
То есть так: "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" /simulation "%адрес проекта%" /visu PLC_VISU /visudownload
Если просто в конец дописать /target, то работать не будет, надо стереть /simulation. А его просто можно не заметить, если адрес у проекта длинный.