Здравствуйте. Уже задавал тут вопросы по Регулированию температуры в сушилке. Вот наконец то сделал выводы и решил заменить ТРМ1+ контактор на ПИД-регулятор+ ТТР, а именно:
1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР
2.ТТР HT-2544.ZA2
3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)

Вопрос такой: Правильно ли я подобрал эти комплектующие для управления трехфазной нагрузкой? Т.е. 9 ТЭНов по 1 кВт(220В) раскинуты по 3 ТЭНа на каждую фазу, требуется плавное поддержание температуры от 50 до 200 град. с колебаниями желательно не более 10 град.
В частности, подходит ли на ТРМ10 выход СР+ТТР HT-2544.ZA2 для этой задачи? В инструкции еще написано про выход С3, так толком и не понял.
Пускатель для общего вкл/выкл я предусмотрел.Подскажите, может здесь еще чего-то не хватает? Может для безопасности или для предотвращения аварийных ситуаций? Как обычно повторюсь, что я в этом не спец, поэтому сильно не пинайте...

Vodi
17.03.2013, 15:36
1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР =>ТРМ10-Щ2.У.Т..(Любой )
2.ТТР HT-2544.ZA2 => HT-6044.ZD3 (намного надежнее)
3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)- OK.

iz54
17.03.2013, 18:14
1.ПИД-регулятор ТРМ10-Щ2.У.СР =>ТРМ10-Щ2.У.Т..(Любой )
2.ТТР HT-2544.ZA2 => HT-6044.ZD3 (намного надежнее)
3.Радиатор РТР 034 (для ТТР)- OK.

Спасибо за помощь, если можно, несколько уточнений:

1.То есть любой, у которого есть на выходе буква Т? Значит СР не пойдет?

2. Чем надежнее? если не будет в наличии HT-6044.ZD3, то можно брать HT-2544.ZA2 или лучше подождать HT-6044.ZD3 ? Просто срочно надо :(

Заранее извиняюсь за тупые вопросы, при малой компетенции хочу перестраховаться, чтоб 250 км не зря проехать. Вернее 500, еще домой вернуться надо:)