Сейчас рассматриваю проект , по которому необходимо использование около 100 цифровых входов, около 50 цифровых выходов, 4 аналоговых входа. Все под управлением SCADA. Скорость обработки не высокая -если событие будет обрабатываться через 1 секунду -нормально.
Оборудование будет размещено в шкафу, линия связи -несколько метров.
С продукцией ОВЕН ранее работал только в небольших "игрушечных" проектах, поэтому боюсь ошибиться...

Сейчас рассматриваю связку ПЛК160 или ПЛК110 +3штуки МВ110-32ДН +МУ110-32Р ,связь по Modbus RTU, SCADA -ведущая, остальные ведомые.

Помогите определиться ,данная система жизнеспособна, или я что-то напутал ?

Gans
16.03.2013, 15:49
Здравствуйте.
Все Ваши варианты полностью работоспособны, а вот выбор дело вкуса :-)
Лично я за ПЛК110 (с лицензией "М"), опрос модулей по протоколу "ОВЕН", а к скаде ModBus-TSP (по Ethernet).

SBER
16.03.2013, 18:36
Поддержу Gans, аналоговые входа лучше повесить на модуль, а скаду повесить на Ethernet через Codesys OPC. Модуля опрашивать лучше по модбас, вдруг какой неформат надо будет в процессе на линию довесить.
Проект жизнеспособен, у меня максимальный проект на ПЛК110 на сегодня - 600 точек.

e.s.
17.03.2013, 01:48
Поддержу Gans, аналоговые входа лучше повесить на модуль, а скаду повесить на Ethernet через Codesys OPC. Модуля опрашивать лучше по модбас, вдруг какой неформат надо будет в процессе на линию довесить.
Проект жизнеспособен, у меня максимальный проект на ПЛК110 на сегодня - 600 точек.
Спасибо большое, помогли мне с уверенностью смотреть в будущее :)
Последний вопрос, посмотрел ТТХ модулей DO, пишут макс. ток 3А при релейных выходах, т.е. можно напрямую подключать катушку пускателя и не морочить себе голову промежуточными релюхами ?
И еще , раньше обычно применял схему подключения эл.двигателя автомат-пускатель-тепловик , сейчас собираюсь поставить современный моторавтомат и за ним пускатель , так нормально ? Ничего не нарушаю ?

SBER
17.03.2013, 05:29
Да на реле плк и модулей можно вешать пускатели напрямую. Пускатели 5 и больше размера я бы не стал на прямую вешать.
Современный моторавтомат - это хорошо, ничего не нарушаете.