Вопрос такой.
Можно ли по RS 485(допустим из ПЛК) задавать уставки? Если да ,то как ?

Зоя
18.03.2008, 09:23
В ТРМ12 нет интерфейса, или у Вас старая модель ТРМ12-PiC, где используется "токовая петля"?

mettled
18.03.2008, 10:31
Извиняюсь, не ТРМ12, а ТРМ 202
просто здесь у нас несколько видов ТРМ , вот и путанница произошла :)
Тот же вопрос, но касаем к ТРМ 202.

mettled
18.03.2008, 13:06
ну и ?
ответит что нибудь !?

Илья Глан
18.03.2008, 13:12
уставка является программируемым параметром ТРМ202, имеет обозначение SP, индекс 0 для первого канала, индекс 1 для второго. Для изменения уставки надо создать запрос в соответствии с правилами протокола ОВЕН http://www.owen.ru/support/40691149, ну и получить ответ и расшифровать его. В ПЛК для этих целей надо в окне PLC-Browser системы программирования CodeSys создать подэлемент Owen Master и настроить его на конкретный прибор (адрес, скорость и т.п.), выбрать метод обновления, в случае уставки логично взять по изменению значения.

Илья Глан
18.03.2008, 13:14
еще... для тех кто пишет на ПК пол Виндой есть библиотека функций ввода-вывода протокола ОВЕН. можно использовать ее. http://www.owen.ru/device/64305906

Илья Глан
18.03.2008, 13:21
а самое очевидное для управления прибором, это сделать проект в универсальной скаде и воспользоваться для подсоединения к ней прибора OPC-сервером. http://www.owen.ru/device/79776965

Kirill
18.03.2008, 13:57
Вопрос такой.
Можно ли по RS 485(допустим из ПЛК) задавать уставки? Если да ,то как ?

для работы с ПЛК вам необходимо создать переменную типа float variable (write). В ней указать адрес трм, хэш нэйм - SP, использовать индексы, для первого канала индекс 0, для второго индекс 1, тип переменной float PIC.

398

mettled
18.03.2008, 15:07
спасибо за исчерпывающие ответы.:)

mettled
18.03.2008, 15:26
все считал, все замечательно...
правда in.t чего то не могу.. (разберусь, вопрос не в этом)
скажите, что за ошибка 12631???

Филоненко Владислав
20.03.2008, 08:07
12631 == 0x3157. Смотрим в документ "PLC_Configuration_OWEN.pdf"
N_ERR-0x0057 В ответе устройства содержится Hash-код ошибки n.Err (0x0233). Уточнение ошибки содержится в старшем байте кода ошибки (см. табл. В.4)

Смотрим ниже, что же за ошибка:
SZE-0x31- Размер поля данных не соответствует ожидаемому

P.S. RTFM