Просмотр полной версии : Проблеммы с ЕКОН134



Иван Михайлов
13.03.2013, 10:03
Здравствуйте.
Не так давно наш завод приобрёл приборы ЕКОН134 для реализации текущего проекта автоматизации.
Сейчас в сети работают два прибора ЕКОН134; используется у них пока только порт P1; опрос ведётся с помощью LECTUS OPC SERVER. Опрашиваются 5 приборов МВ110-16Д на первом преобразователе и 6 на втором по линии RS-485. Общая протяженность линии RS-485 на каждом порту не более 500м.

Так вот, при работе с приборами возникли две основные проблемы:

1) Нестабильная связь с приборами на линии RS-485. Сначала пробовал связь на скорости 57600. В результате, с периодичностью примерно в минуту или даже чаще, происходила потеря связи то с одним, то с другим прибором МВ110-16Д, через секунд 5-6 связь восстанавливалась. Потом снизил скорость до 9600 - связь стала лучше, но всё равно время от времени пропадает. Сразу хочу отметить, что вся линия до приборов проведена экранированной витой парой и общая длина не превышает 500м, так что на качество линии тут сослаться нельзя, и связь по сети тоже хорошая и быстрая (проверялось командой ping прямо во время пропадания связи с приборами МВ110-16Д).
Тем более что в другом проекте при связи через АС3-М, при длине линии близкой к пороговой (1100м) и проведённой обычным телефонным кабелем, подобных сбоев не было ни разу.

2) Если с первой проблемой худо бедно удалось справиться путём понижения скорости связи до 9600, то что делать со второй проблемой теряюсь в догадках. А состоит она в том, что ваш прибор ЕКОН134 стабильно, минимум раз в сутки намертво виснет. Сетевая связь с ним пропадает полностью - в конфигураторе он горит красным и не опрашивается командой ping, хотя на самом приборе все индикаторы горят зелёным. Помогает только кнопка перезагрузки или отключение/включение питания.

Опрос приборов ЕКОН134 производиться с одного компьютера, связь с портами "без запроса" (с запросом происходит тоже самое). Пробовал менять кучу настроек как в конфигураторе виртуальных портов, так и на OPC сервере - разницы не заметил.

Прошу решить данные проблемы или написать рекомендации, если подобные случаи уже наблюдались. Заранее спасибо.

evgeha
17.03.2013, 20:53
У нас на предприятие были аналогичные проблемы, притом еще и связь по RS485 более 300 м не устанавливал. (хотя обычный АС-4 с этой задачей справлялся на ура) по изернету он был подключен у самого компьютера, устанавливали с целью диспетчеризации, и так-же терял связь, помогало только обесточивание прибора. Так мы ничего решить и не смогли, на форуме ничего внятного не ответили. в итоге прибор валяется на складе поставили АС-4

Иван Михайлов
18.03.2013, 08:43
У нас возможности перейти на обычную линию 485 на большое расстояние нет, поэтому и решили применить эти приборы для связи по изернету. На днях ответили из тех поддержки, сказали, что действительно такие проблемы у этих приборов есть, обещали исправить через месяца 3 в следующей версии.
Что тут сказать, приборы уже куплены, придётся ждать. Но пока, на текущие проекты, наверное, придётся переходить на MOXу.

agz
01.04.2013, 05:24
Соединил ЕКОН134 и ПЛК63 по RS232. При загрузке программы в контроллер через Codesys 2.3 сама загрузка проходит устешно, но диалог, информирующий о загрузке, не исчезает, и соединение отваливается по таймауту. Пробовал играть таймаутами порта и в секции project-options-desktop, ничего не помогло. Не подскажет кто-нибудь что где подкрутить, чтобы избавиться от этой проблемы?

PS: кстати, через Defender-овский USB-RS232 все работает замечательно, как ни странно.

G.Mark
02.04.2013, 14:23
agz
При конфигурировании екон134 в программе " конфигуратор виртуальных портов" в настройках необходимого порта поставьте режим обмена данными "без запроса" и IP-адрес назначения необходимо выставить аналогичным локальному адресу указанному в сетевых настройках.

agz
03.04.2013, 05:28
agz
При конфигурировании екон134 в программе " конфигуратор виртуальных портов" в настройках необходимого порта поставьте режим обмена данными "без запроса"

благодарю, помогло. :)

agz
03.04.2013, 07:34
К P1=RS485 подключен Овен OPC-сервер для приборов Modbus, через P2=RS232 логинится Codesys к ПЛК63. В такой конфигурации ЕКОН134 постоянно подвисает, лечится передергиванием питания на нем. Если используется только порт P1, то вроде как не зависает (тест сутки).

Иван Михайлов
03.04.2013, 13:33
ЕКОН134 виснет даже с использованием одного порта. Вис в течение недели. Бывало продержится дня два, но это максимум.
Сейчас сделали перезагрузку ЕКОНу каждый день с помощью таймера реального времени УТ1 - вроде как работает. Но всё же хочется, чтобы поскорее исправили этот глюк.
Насчёт настройки приборов через связь по ЕКОНу. Пытался переконфигурировать МВ110-16D, как то не вышло. При попытке конфигуратора МВ110 связаться с прибором МВ110-16D, сразу пропадала связь в конфигураторе виртуальных портов с ЕКОНом. Порт был настроен "без запроса". Может, что не так делал, не знаю, но пришлось подключаться к МВ110-16D напрямую через АС3-М.

agz
12.08.2013, 12:12
5-ый месяц уже проблема с зависанием ЕКОН134 v1.11 не решена... когда наконец выйдет исправная прошивка?

PS: вопрос к разработчикам.

uJluac
13.01.2015, 10:44
есть анологичная проблема

Пантелеев Дмитрий
13.01.2015, 11:10
Проблема с зависанием решена.Она аппаратная, поэтому для ремонта высылайте прибор в сервисный центр.

kirovoleg
30.12.2015, 21:46
Проблема с зависанием решена.Она аппаратная, поэтому для ремонта высылайте прибор в сервисный центр.

Купили ЕКОН134 в октябре 2015 года (Кировский филиал ПАО "Ростелеком").
Максимальный срок работы до зависа - 2-3 дня.
Далее - все индикаторы горят. На пинги не отвечает. Перезапуск по питанию приводит в чуйство...

Конфигурация:
На каждом порту RS485 (P1 и P4) по 5-6 устройств (однофазных мультиметра OWEN ) по 1-2 флоат регистра на каждом.
Скорость на RS485 - 19200 кбит/сек
Интервал опроса по каждому порту не чаще 50 мс.

ГОСПОДА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Крупный заказ - под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ.

melky
30.12.2015, 22:11
Может стоит покупать другие устройства вместо Еконов ?
Например без необходимости устанавливать драйвера на компьютер....

kirovoleg
30.12.2015, 22:15
Мысль логична...

SA104
31.12.2015, 19:26
Купили ЕКОН134 в октябре 2015 года (Кировский филиал ПАО "Ростелеком").
Максимальный срок работы до зависа - 2-3 дня.
Далее - все индикаторы горят. На пинги не отвечает. Перезапуск по питанию приводит в чуйство...

Конфигурация:
На каждом порту RS485 (P1 и P4) по 5-6 устройств (однофазных мультиметра OWEN ) по 1-2 флоат регистра на каждом.
Скорость на RS485 - 19200 кбит/сек
Интервал опроса по каждому порту не чаще 50 мс.

ГОСПОДА !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Крупный заказ - под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ.
Если не секрет, для какой цели планировалось применять ЕКОН?
Просто я тоже в Кировском филиале работаю, любопытно..

Вольд
01.01.2016, 12:47
С продукцией "ОВЕН" ухо надо держать остро. Прежде чем что-то покупать у "ОВЕН" надо внимательно пошерстить форум. Если есть возможность, то надо брать прибор на пробу (без оплаты) и только после тщательных испытаний принимать окончательное решение об его использовании.

ASo
01.01.2016, 13:04
Мысль логична...

Еще более логичная мысль - нанять на работу (обратиться в АСУТПшную фирму) грамотного специалиста, который предложит Вам более правильное и более дешевое решение.

Игорь_Потапов
14.09.2016, 08:24
Здравствуйте.
ЕКОН134-24.4.2 - заводской номер 32365131204069985
был отремонтирован с заменой BQ4, C129, C130 на плате ARS08C01
Неисправность - периодически теряется связь (пока не перезапустишь)
сохранилась и не позволяет полноценно использовать прибор.
такая же неисправность есть и в приборе ЕКОН134-24.4.2 - заводской номер 04053239
Подскажите можно ли поменять приборы на исправные или блоки питания 12v и 24v.

spin3d07
04.04.2017, 09:21
Привет у нас ЕКОН тоже зависает, в чем причина, разработчики?

za9c
05.04.2017, 08:22
Приобрели ЕКОН134 - не могу через браузер зайти в настройки! шнурок обжат по методичке! Установил конфигуратор - увидел прибор! Пытаюсь изменить настройки на свои и со своим IP 192 168 и так далее - нажимаю установить - питание откл - дип 3 в ОН - вообще прибора даже конфигуратор не видит! Как правильно его настраивать! В браузере пытался и через заводской IP екона входить 10.0.0.15 - бесполезно! Что-то мысли кончились - что с ним делать-то?

melky
05.04.2017, 10:33
поменять на удобоваримый преобразователь, который работает

za9c
05.04.2017, 10:51
Настроить получилось - нажал кнопку ресет! Потом выкл и вкл! И браузер увидел - странно - ну да ладно! Сча настроил через порт Р1 с четырёх компов опрашиваю частотники омрон из модбас опс! Время ответа порядка 500мс - но отвечает всем - за час пока ни одной потери для всех четырёх компов! Погоняю недельку - если не зависнет - буду ставить!

za9c
06.04.2017, 08:30
Настроить получилось - нажал кнопку ресет! Потом выкл и вкл! И браузер увидел - странно - ну да ладно! Сча настроил через порт Р1 с четырёх компов опрашиваю частотники омрон из модбас опс! Время ответа порядка 500мс - но отвечает всем - за час пока ни одной потери для всех четырёх компов! Погоняю недельку - если не зависнет - буду ставить!
Всё - сегодня в 8-07 завис - помогло только ВЫКЛ-ВКЛ! Итого чуть менее суток! Модераторы - напишите проблема решена или возвращать?