Здравствуйте!
Перешел сегодня на Инсатовский ОРС сервер (Modbus OPC 500 GSM),раньше был бесплатный от Овена, не устраивал что казался медленным: опрос 20 различных приборов Овена занимал более10 сек.
Да, новый в разы быстрее, но такая проблема возникла: для управления частотников использую приборы МУ110-6У и с этим сервером он не держит постоянный выходной сигнал. Один частотник еще более менее, адекватно работает, но если включить второй,третий, то начинаются перепады: обороты двигателя падают, потом поднимаются. С Овеновским ОРС было все ровно. Может, что-то не то, с типом сигнала на устройство?
В сервере прибор импортирую из списков приборов Овен.
Протокол ModBus-RTU,переходник АС-4,управление с компьютера,MasterSCADA.

SCADAMaster
12.03.2013, 21:40
Какая то странная ситуация.
ОРС сервер просто посылает команду - послал выдать 100% выходного сигнала, столько и выдается. Елси на выходе идут колебания то вряд ли проблема в ОРС сервере.
Посмотрите какие значения с выходов возвращает ОРС сервер - если они не меняются, то ОРС здесь ни при чем.

Qween
12.03.2013, 21:57
Обратный сигнал отображает эти перепады.

SCADAMaster
13.03.2013, 09:00
Обратный сигнал с самого модуля?
Значит вы производите запись в регистры. Что у вас используется в качестве OPC клиента?

Qween
13.03.2013, 21:21
Обратный сигнал идет с другого модуля(8АС). В списках импортируемых приборов есть только МВ110-6У,а у меня МУ110-6У наверно это разные приборы,или опечатка?Если разные где взять настройки для МУ 110-6У?
В сервере прибор импортирую из списков приборов Овен.
Проверьте пожалуйста этот список.
Протокол ModBus-RTU,переходник АС-4,управление с компьютера,MasterSCADA.

SCADAMaster
14.03.2013, 08:45
Действительно опечатка. Это конфигурация для прибора МУ110-6У.
Мы проверили конфигурацию. Согласно данной документации:
http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-6u_888.pdf
Ошибок в ней нет. Значения на выходы записываются в регистры от 0 до 5, тип in16.

Скорее всего у вас что-то с прибором. Обратитесь в техподдержку ОВЕН.

Николаев Андрей
14.03.2013, 10:21
По возможности проведите эксперимент:
Подключите модуль к ПК. Запустите на ПК конфигуратор. Из конфигуратора задавайте значение для МУ110-6У (есть такая возможность).
Если сигнал плавает - в СЦ ОВЕН.
Если нет, надо разбираться дальше, модуль не при чем.
Ну и чтобы не грешить на 8АС - попробуйте проверить его работу с конфигуратором отдельно.

Qween
14.03.2013, 20:38
Нет уже таких возможностей для экспериментов: модули уже на рабочих местах и снимать их особого желания нет. Сегодня восстановил бесплатный ОРС сервер (ОВЕН), работает корректно - 6 частотников запускал,(причем два мощных на 75 квт.) сбоев нет. Два дня на Инсатовский потратил - толку нуль,одни убытки, куда его девать не знаю, ключ на один комп. В общем сам себе проблему создал.

SCADAMaster
14.03.2013, 21:05
А у вас кстати какая версия ОРС сервера? Запасного модуля у вас нет?

Qween
14.03.2013, 23:47
Modbus OPC 500 GSM,номера версии не знаю, на работе завтра посмотрю,наверно последняя купили то неделю назад. Такого модуля (МУ110-6У) в запасе пока нет,скоро закажу.