PDA

Просмотр полной версии : Овен МВ110-220.16ДН



AvtCom
12.03.2013, 18:32
Добрый вечер.

Правильно ли я понял, что при конфигурировании модуля дискретных входов МВ110-220.16ДН в Codesys 2.3.9.37 по протоколу ОВЕН, обращение в листинге ко входам производится как к выходам (например %QX6.1.0.0.0)

Заранее благодарен за ответ.

YuriBel
12.03.2013, 19:30
А вы их в конфигураторе поименуйте своими собственными именами, и работайте с ними на здоровье, это гораздо удобнее. Нужно только помнить, что эти имена по сути являются глобальными и нужно следить, чтобы они не переопределялись локальными именами, в противном случае возникнет неразбериха.

AvtCom
12.03.2013, 19:43
Спасибо за ответ
символьные обозначения я сделал (с этим все понятно)
Смущает именно абсолютное обозначение (модуль входа и модуль выхода имеют одинаковую аббревиатуру %QX)
Если это так и задумано разработчиками, то я с этим смирюсь и буду дальше разрабатывать алгоритм. А пока меня это несколько нервирует.

Николаев Андрей
12.03.2013, 21:44
Все правильно.
По другому бы не удалось в CoDeSys протокол ОВЕН реализовать

AvtCom
13.03.2013, 19:34
Спасибо всем