Вход

Просмотр полной версии : ТРМ151-01



mayak
12.03.2013, 05:47
Взяли ТРМ151-01, в инструкции написано для получения конфигурации "холодильник" обращаться на мыло trm151@owen.ru. Написал, а там тишина.
Помогите, дайте конфигурацию ТРМ151-01 "холодильник". Конфигурацию "нагреватель" изменить почему-то нельзя, где закрыт доступ к настройкам БУИМ так и не нашел. И вообще 9600 параметров для ПИД-регулятора это круто.

Евгений Евгеньевич
12.03.2013, 08:21
8234

Прилагаю пошаговую инструкцию. После каждого действия необходимо записывать измененный параметры.

Доступ к БУИМ нигде не закрыт. Если у вас в конфигураторе он не отображается, то при запуске программы надо выбирать категорию "на полном достпе" ( пароль 1). Если у вас параметр что вы меняете при записи выделяется красным цветом, то значит вы не можете его поменять так как значения каких-то других параметров не дают этого сделать.

corjvit
20.03.2013, 12:27
здраствуйте! я новичок, с этим прибором не могу разобраться, с программированием. задания: есть 2 нагревателя и две термопары, надо поддерживать заданную температуру (160 и 240 градусов) на обеих нагревателях. как это реализовать? подскажите, пожалуйста!!! да и программирование осуществлять можно только кнопками! это возможно?

Oleg48
22.08.2022, 13:09
Добрый день, подскажите, как настроить контроллер температуры ТРМ-151 в режиме "Холодильник" ?

Oleg48
23.08.2022, 12:56
Добрый день, кто-нибудь занимается настройкой Овен?

Юлия Лукина
24.08.2022, 16:46
Добрый день!
Необходимо инициализировать прибор и затем загрузить файл из архива.